请问一下,下面的自救卷盘的安装是否正确?
lict83
lict83 Lv.3
2014年05月10日 11:19:47
只看楼主

请问一下,下面的自救卷盘的安装是否正确?如果不正确,那么正确的安装规范是在那里找?

请问一下,下面的自救卷盘的安装是否正确?如果不正确,那么正确的安装规范是在那里找?



IMG_20140509_142606.jpg

免费打赏
toumingweixiao000
2014年05月11日 15:54:04
2楼
消防卷盘的软管出现了死弯,这是会影响出水流量和压力的。
消火栓的栓口朝向不正确,应该是向外的。
消火栓的中心标高应该是当地地面完成面以上1100,允许偏差上下20,你可以测量一下
消火栓中心距离箱子的底边、侧边是有尺寸要求的,并且还要做到“开门见栓”。详见相关标准图。照片中这个栓口到箱底及箱侧的距离,估计是不符合要求的。
另外,没见到水龙带和水枪
回复
llllove_pc
2014年05月11日 23:32:05
3楼
卷盘装反了,栓头跟卷盘不应该在同一侧,开门见栓头,楼上提到的栓头出说口方向不对这个应该是旋转栓,没问题
回复
xia956666918
2014年05月12日 17:45:15
4楼
想问一下,那种情况下需要设置自救卷盘啊??
回复
xiaogongr
2014年05月13日 08:09:53
5楼
这个卷盘肯定安装不对了
回复
lict83
2014年05月18日 16:54:54
6楼
toumingweixiao0 发表于 2014-5-11 15:54 消防卷盘的软管出现了死弯,这是会影响出水流量和压力的。消火栓的栓口朝向不正确,应该是向外的。消火 …我这个工程安的是可转动的栓头.
回复