为什么800kVA接地线是BV-120
xinxirong
xinxirong Lv.14
2014年05月09日 16:50:38
只看楼主

比630kVA的BV-150还小

比630kVA的BV-150还小
QQ截图20140509165010.png

QQ截图20140509165010.png

免费打赏
qsy
2014年05月09日 19:15:05
2楼
干变的阻抗电压不同。630是按4%,800是按6%算的。
回复
云飘飘
2014年05月11日 06:16:28
3楼
按照机械强度、热稳定等等计算确定的。
回复
cdleeyb
2014年05月11日 09:20:48
4楼
同学习
回复
electricity
2014年05月11日 13:32:02
5楼
这是哪本图集来着?
回复
电气老孙
2014年05月11日 20:05:35
6楼
中心点接地用扁钢较多吧,好像没怎么见过用BV线的啊
回复
beida_energy
2014年05月11日 20:52:56
7楼
楼上说的是啊,过去见过用导线的,现在的中性点接地,都是镀锌扁钢啦!正常时,基本没什么电流的,它又不是N线。所以现在都不使用铜导线了。
回复
大明河畔
2014年05月11日 21:55:58
8楼
一直想知道这根地线到底是怎么选出来的,本人先抛一下砖试试看,如果发生单相接地故障,系统处和故障处接地地阻均为1欧,默认故障电流全部走大地,并忽略大地的电阻,则故障电流为220/(1+1)=110A,则变压器接地线的载流量只需满足110A即可,我的这种说法是否正确以及热稳定及机械强度该如何考虑,还望高手解答
回复
electricity
2014年05月11日 22:39:51
9楼
大明河畔 发表于 2014-5-11 21:55 一直想知道这根地线到底是怎么选出来的,本人先抛一下砖试试看,如果发生单相接地故障,系统处和故障处接地 …不对。。。。。。。。。
回复
xinxirong
2014年05月12日 10:14:15
10楼
本帖最后由 xinxirong 于 2014-5-12 10:45 编辑

如果接地电阻忽略不计,只算变压器阻抗的话,三相短路630kVA的大概是22725A,800kVA是19250A,500kVA是18050A,单相短路可以按1/3算。
短路分断可以按断路器全分断时间计算导体吧?
明显是630kVA比800kVA大一点,500kVA和800kVA差不多,所以图集500kVA和800kVA选一样的导体,630kVA选大一级的导体。
回复
学海一帆
2014年05月12日 10:27:11
11楼
qsy 发表于 2014-5-9 19:15 干变的阻抗电压不同。630是按4%,800是按6%算的。 这兄弟解释的靠谱。变压器低压侧中性点接地电缆的选择和变压器阻抗有关系。至于怎么个关系,期待高人详解!
回复