怎样计算系统的电能消耗量(简称能耗)
zhuifeng22
zhuifeng22 Lv.2
2004年11月26日 14:57:30
只看楼主

我在做工程设计或者投标的时候,经常会遇到这样的问题就是我算出来的能耗量让头子老是不满意,请版里的高手指教。我是按照工业与民用配电设计手册来这样估算的。系统总的装机容量为3000KW,其中大部分为泵和风机。我按需要系数法来算,Pjs=K∑p(∑KxPe)Wn=αnPjsTn 我取Kx=0.8,K∑p=0.9,αn=0.73,Tn=1这样算出来的结果就是1576.8KWh,即一个小时的能耗量。我想知道的是我这样估算出来的结果有多大的偏差,另外大家还有什么更好的建议一块提出来,谢谢大家

我在做工程设计或者投标的时候,经常会遇到这样的问题就是我算出来的能耗量让头子老是不满意,请版里的高手指教。
我是按照工业与民用配电设计手册来这样估算的。系统总的装机容量为3000KW,其中大部分为泵和风机。我按需要系数法来算,Pjs=K∑p(∑KxPe)
Wn=αnPjsTn 我取Kx=0.8,K∑p=0.9,αn=0.73,Tn=1
这样算出来的结果就是1576.8KWh,即一个小时的能耗量。我想知道的是我这样估算出来的结果有多大的偏差,另外大家还有什么更好的建议一块提出来,谢谢大家
免费打赏
mrfep
2004年11月26日 15:49:13
2楼
还有损耗
回复