本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-10 11:35 编辑 公司有一个厂房,其防潮层需要回填土夹石(回填高度1米),回填方量大约在2500左右。地质情况:靠海边,1.58米的粘土,含水率34.7%~44.2%,孔隙比0.995~1.266,饱和度94%~96%,干重度11.9~13.4千牛/立方米。粘土层下面是淤泥,层高17.30米,含水率52.9%~60.8%,孔隙比1.503~1.69,饱和度97%~100%,干重度10~10.8千牛/立方米。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-10 11:35 编辑
公司有一个厂房,其防潮层需要回填土夹石(回填高度1米),回填方量大约在2500左右。地质情况:靠海边,1.58米的粘土,含水率34.7%~44.2%,孔隙比0.995~1.266,饱和度94%~96%,干重度11.9~13.4千牛/立方米。粘土层下面是淤泥,层高17.30米,含水率52.9%~60.8%,孔隙比1.503~1.69,饱和度97%~100%,干重度10~10.8千牛/立方米。
现在施工方认为在回填土夹石的时候,沉降太大,向我们公司要沉降量。但是我刚刚参加工作,对回填土夹石夯实过程中产生的沉降量(沉降量是指土夹石下边的粘土和淤泥质土沉降)这个没概念,也没有找到相关的资料和规范。希望大家看到帖子能帮帮我,顺便给我讲解一下。在此感谢大家。
2楼
很简单,施工方找你们要变更,必须拿出依据来。首先是合同依据,根据哪条哪款业主应当承担此费用。其次,有哪些法规支持施工方索赔。如果确认由业主承担,则要根据合同约定计算沉降对造价的影响。不用着急,让施工方先提依据。
回复
3楼
这个不太好算,明白人应该也能算出来,给你支一招,让施工单位先按照目前计算的方量回填,夯实到设计要求,按照设想应该是达不到设计标高,然后测设一下到回填的设计标高还差多少方量,差的这部分方量要做签证了,也就是增加的工程量。
回复
4楼
甲方施工员 发表于 2014-5-10 08:39 这个不太好算,明白人应该也能算出来,给你支一招,让施工单位先按照目前计算的方量回填,夯实到设计要求, …现在是要付施工方进度款,其中涉及到回填土这块,我想要弄明白在建筑上有没有沉降量这个说法?????
回复
5楼
有没有不重要,重要的是你现在就是一个按合同执行工程量增加的事,如果当时合同签订是回填到设计标高的总费用,那个这个就不需要调整了
这里的沉降量可以理解是一个超深的概念
回复
6楼
甲方施工员 发表于 2014-5-12 12:16 有没有不重要,重要的是你现在就是一个按合同执行工程量增加的事,如果当时合同签订是回填到设计标高的总费 …当时签合同时,只是暂定了一个工程量,但是综合单价确定了,现在就是这个工程量不知道怎么定。是夯实后的体积除以一个压实系数还是有其他的什么方法?
回复
7楼
liujie08200320 发表于 2014-5-12 12:22 当时签合同时,只是暂定了一个工程量,但是综合单价确定了,现在就是这个工程量不知道怎么定。是夯实后的 …最理想就是按时结算了,你现在通过计算估计是很难确定了,实际发生了多少就给多少
回复
8楼
应该算的,我们这行情是每100cm加10cm
回复
9楼
云风 发表于 2014-5-12 19:44 应该算的,我们这行情是每100cm加10cm我们这的施工方回填1米想要50公分沉降量
回复