如题,室外箱变放在地下室上方合理吗?以前没做过这种,如果放地下室上面,那箱变基础怎么做啊 向技术达人请教啊
如题,室外箱变放在地下室上方合理吗?以前没做过这种,如果放地下室上面,那箱变基础怎么做啊
向技术达人请教啊
2楼
称重没问题的话是可以的,基础就做一个钢架基础方便进出线电缆进出就可以了
回复
3楼
yfqqfyh 发表于 2014-5-9 12:32 称重没问题的话是可以的,基础就做一个钢架基础方便进出线电缆进出就可以了接地呢,覆土又不深,怎么做接地极啊
回复
4楼
接地极看看附件有没有引下线或者是接地端子,用镀锌铁引过来吧
回复
5楼
主要是看地下室的上方基础,如果强度够的话就没问题,可以在上面砌砖,有700高度就好了,接地就近应该有接地极,也可以用扁铁联接在一起也行的
回复
6楼
如上,如果结构没问题,出线比较方便,是可行的
回复
7楼
一般不这么做,一是地下室的承重结构与箱变基础问题,二是箱变的出线埋设问题
回复
8楼
放在地下室是可以的,变压器可以单独做基础(最好是计算下),同时做好防潮,除湿,消防设计
回复
9楼
本帖最后由 it_009 于 2014-6-13 16:36 编辑
基础加高应该可以吧。如果周边环境允许,出线也是可以做电缆沟吧。以上纯属个人想法。
回复
10楼
为什么一定要放在地下室上方呢,可以更改一下方案,放在其他地方吧。
回复
11楼
公变现在电力局一般不同意放在地下室,防止被水淹。专变还是可以放在地下室的。地下室上部室外一般都有覆土层的吧,还要做绿化,基础高度应该有的,从接地网上找个地方应该可以做到接地要求的。
回复