《火力发电厂厂用电设计技术规定》规范疑问
67485132
67485132 Lv.7
2014年05月09日 10:02:11
只看楼主

DL 5153-2002 《火力发电厂厂用电设计技术规定》附录P1,第(1)条,“二相短路电流值可按相应的三相短路电流值乘以系数3/2求得”,系数为什么不是SQRT(3)/2=0.866,是印刷错误还是有其他理论依据?

DL 5153-2002 《火力发电厂厂用电设计技术规定》附录P1,第(1)条,“二相短路电流值可按相应的三相短路电流值乘以系数3/2求得”,系数为什么不是SQRT(3)/2=0.866,是印刷错误还是有其他理论依据?
免费打赏
sdrzljl
2014年05月12日 08:49:58
2楼
是二分之根三,印错了,改过来就是