请教,钢框架中 悬挑梁的挠度控制到多少?在哪里有要求?
sjyfxs
sjyfxs Lv.3
2014年05月08日 12:57:54
只看楼主

请教,钢框架中 悬挑梁的挠度控制到多少?在哪里有要求? 6m的悬挑梁 变截面和等截面哪个好些?框架柱的层位移角 1/357 规范宜大于1/400 这样可以吗?谢谢!!

请教,钢框架中 悬挑梁的挠度控制到多少?在哪里有要求?
6m的悬挑梁 变截面和等截面哪个好些?
框架柱的层位移角 1/357 规范宜大于1/400 这样可以吗?谢谢!!
免费打赏
雨落凡尘
2014年05月08日 13:27:29
3楼
6米一般都是桁架的,单梁悬挑不了那么长。1/357 即使1/400你也超限了
回复
zhaiyuanbo1999
2014年05月08日 14:02:36
4楼
<钢规> A1.1.1
回复
sjyfxs
2014年05月09日 20:24:55
5楼
zhaiyuanbo1999 发表于 2014-5-8 14:02 A1.1.1 谢谢!
回复