关于施工电梯的安装
lixin19860606
2014年05月08日 12:45:09
来自于建筑施工
只看楼主

三十三层剪力墙,层高2.9米,施工电梯立于楼北侧地下车库顶板之上,还用进行承载力计算或者直接自行加固回顶呢,车库封顶已过半年

三十三层剪力墙,层高2.9米,施工电梯立于楼北侧地下车库顶板之上,还用进行承载力计算或者直接自行加固回顶呢,车库封顶已过半年
守望者
2014年05月08日 15:25:59
2楼
这个应该要进行计算的,毕竟涉及安全性,再者这种垂直运输机械安装及使用本来就比较严格,一定要按程序走,不然出了事谁都担不起。
回复
尘埃
2014年05月08日 15:45:00
3楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-8 22:40 编辑

肯定要计算啊,不然怎么确定回顶方案?要计算立杆的竖向承载力和整体稳定性。
回复
qq_1477493904437
2016年11月13日 21:21:15
4楼
有施工电梯直接安装在顶板上的吗
回复