地暖管径的问题~请教
zaizai17951
2014年05月08日 11:20:45
来自于采暖供热
只看楼主

地暖已经进场了总共采暖面积270平方米 分为4层,每层平均下来5、60平米的采暖面积昨天去现场看了 ,主管已经快铺设好了,但是发现一个问题。他们用的主管是25的PPR,盘管是16的PERT主管不是应该是32的么,我问他们,他们的答复是没有问题,根据房子的采暖面积和流量,25的主管是可行的。有经验的师傅能否给予解答主管到分水器 再分水器到盘管这中间的关系 原理是啥管子由粗到细的过程有怎样的要求

地暖已经进场了
总共采暖面积270平方米
分为4层,每层平均下来5、60平米的采暖面积
昨天去现场看了 ,主管已经快铺设好了,但是发现一个问题。他们用的主管是25的PPR,盘管是16的PERT
主管不是应该是32的么,我问他们,他们的答复是没有问题,根据房子的采暖面积和流量,25的主管是可行的。
有经验的师傅能否给予解答

主管到分水器 再分水器到盘管
这中间的关系 原理是啥
管子由粗到细的过程有怎样的要求
还请各位大虾帮助下小弟~谢谢了
免费打赏
zzxzwg
2014年05月08日 14:29:04
2楼
50~60平方米面积de25的管径可以满足
回复
jyh060552
2014年05月15日 23:54:56
3楼
可以的,地暖安装师傅有经验呢
回复
lanrenjintao
2014年05月21日 17:16:33
4楼
没有必须是32的吧?看你服务的面积了。
回复
qq_1423144838689
2015年02月07日 23:37:35
5楼
先学习学习
回复
clckq1
2015年02月09日 14:02:52
6楼
管径按流速确定。可根据采暖负荷和供回水温差先算出流量,再根据设计流量和流速限值确定管径。