GB50065-2011上一相接地的TN-S系统一般用在哪?
武侯红茶
2014年05月07日 16:46:08
只看楼主

最近考试翻到GB50065三十页上头一张图,该图电源为三角形接线,将一相接地之后和PE一起出去了,还接了用电设备,就规范的前后语境看起来也不是故障状态,请高手解析一下这种TN系统一般用在哪里呢?

最近考试翻到GB50065三十页上头一张图,该图电源为三角形接线,将一相接地之后和PE一起出去了,还接了用电设备,就规范的前后语境看起来也不是故障状态,请高手解析一下这种TN系统一般用在哪里呢?



免费打赏
iamcmh
2014年05月07日 16:52:17
2楼
这也属TN-S的一种型式。
通常用的都是在中性点接地。
这种接线只在规范里见过。