1、 配置差别PLC是一种较为完整的控制器,但是模拟量的输入输出接口一般都需要扩展,用于BA的通信接口也需要扩展,每一个扩展都是通用的,所以要完成一个系统搭出来的东西会很多。DDC可以说是一个完整PLC系统的集成微缩版,省略了很多PLC上高精度实时控制要求很高的增强部分,而且把通用化程度降低,目前很适合在暖通空调(及BAS)上的应用。很多DDC一个电路板上就包含了UI(DI/AI可设)、DO、AO,正规的一般有20个点以上,还内置BACnet、Modbus、Lonworks通信协议接口,控制设备也可以做,在一个楼宇中联网更是得心应手。

1、 配置差别
PLC是一种较为完整的控制器,但是模拟量的输入输出接口一般都需要扩展,用于BA的通信接口也需要扩展,每一个扩展都是通用的,所以要完成一个系统搭出来的东西会很多。
DDC可以说是一个完整PLC系统的集成微缩版,省略了很多PLC上高精度实时控制要求很高的增强部分,而且把通用化程度降低,目前很适合在暖通空调(及BAS)上的应用。很多DDC一个电路板上就包含了UI(DI/AI可设)、DO、AO,正规的一般有20个点以上,还内置BACnet、Modbus、Lonworks通信协议接口,控制设备也可以做,在一个楼宇中联网更是得心应手。
PLC和DDC的编程方法大同小异,大家都发展了很多新的方便的编程界面和模块化的方法,但要记住,PLC是一个通用可编程控制器,可以用于任何一个行业;而DDC目前在暖通楼宇系统是用得最多的,因此DDC内置大量的暖通控制模块程序,编程相当简单。编程时几乎不用涉及算法问题,基本上从库里拉出来就可以用。
2、 价格:
在点数少的情况下,由于DDC是PLC及外围扩展电路的简化和集成,因此DDC在成本上有显著的优势。
3、 可靠性:
理论上PLC应该比DDC更可靠一些。在富士康项目中我们用过一些DDC在空调设备上,到现在还没有发现过因DDC本身而导致的问题,倒是用的PLC老是出现问题。
4、 趋势:
国内目前大的暖通设备上大部分采用PLC,在楼宇控制中采用DDC(通信功能强)。但在北美和欧洲的设备制造公司,已经没有用PLC的了,清一色用的都是DDC,甚至在一些批量较大的设备上也用,而不是采用PLC。
6、使用:
PLC是通用可编程序控制器,主要通过梯形图等工具二次开发应用功能。一般DDC能实现的功能PLC都能实现,但是由于没有专业针对性,很难做到最佳的性能价格比,另外应用水平取决于编程者对工艺的熟悉程度。
DDC是专业控制器:是对于一个专业领域,例如中央空调,已经固化了大量的专家级控制策略,不仅能做到最好的性能价格比,而且还降低了对应用者的技术要求。STEP系列是中央空调专用控制器。
7、维护:DDC维护方便,对使用者的技术要求较低,即使发生故障也容易更换设备。在保修期外我们对客户有备用件承诺,这样甲方可以不用为更换设备而停机。PLC的维护必需要专业技术人员,发生故障得找原施工单位,尤其在保质期外维护费用较高。
huazanbin
2007年09月29日 22:12:36
2楼
请各位高手多多指教!
回复
wubianjie.2007
2007年10月04日 00:21:56
3楼
很长见识,谢谢
回复
w4r13p11
2007年10月09日 17:41:19
4楼
对我有点深奥,但我认真读过了!谢谢!
回复
yuhao1682004
2008年04月04日 23:49:04
5楼
对于我们暖通空调而言,自控是弱项,希望大家多多指导!!
回复
cgy918
2008年04月11日 19:07:56
6楼
我们公司中央空调就是用DDC控制的, DDC资料总觉得比较少,
回复
liangzengting90
2008年04月26日 21:14:56
7楼
我们也是,大家多多交流,共同进频,更上一层楼
回复
emmas
2009年08月22日 11:16:29
8楼
楼主还忽略了一个重要参数: 模拟输入的分辨率.

PLC的分辨率有的是12位,有的是15+1位,

DDC的分辨率就更复杂,有10位的,也有24位的,关键看你用在什么地方.投资多少.

举例说: S7-200里面的模块,分辨率为15+1位, 而岛电的可以达到24位,精度自然不同.