某道路,部分路段原钠灯照明改为LED灯照明,是直接接回去还是另外单独构成一个回路,专供LED灯?说明:LED内置开关电源;咨询厂家,说没问题;查到一篇文章有这样的表述:大伙怎么看?

某道路,部分路段原钠灯照明改为LED灯照明,是直接接回去还是另外单独构成一个回路,专供LED灯?
说明:LED内置开关电源;

咨询厂家,说没问题;
查到一篇文章有这样的表述:
QQ截图20140505152732.jpg

大伙怎么看?

QQ截图20140505152732.jpg

免费打赏
我爱喝绿茶
2014年05月05日 18:11:46
2楼
那你就单独回路呗。
回复
小电容美眉
2014年05月06日 10:17:09
3楼
本帖最后由 小电容美眉 于 2014-5-6 10:18 编辑

感觉高压钠没那么强大,会产生那么高的浪涌电压,LED灯的开关电源好象也没那么脆弱,经常就被烧毁。那你就不是专门的回路了,应再上一台变压器,好象不可能吧?
回复
xinye10
2014年05月06日 11:10:24
4楼
小电容美眉 发表于 2014-5-6 10:17 感觉高压钠没那么强大,会产生那么高的浪涌电压,LED灯的开关电源好象也没那么脆弱,经常就被烧毁。那你就不 …谢谢。这个问题还是蛮纠结的,确实没找到什么定量的东西。也就网上看到一篇文章中有这么一句话。想想还是有些道理的。不过厂家也强调,LED路灯一定要接地,注意防雷。换言之,它灯具内部是不是已经考虑SPD之类的装置呢?如此则同回路就没问题了。另:独立回路是不是就要求分设电源点,我觉得可以讨论。我个人认为:一个路灯控制箱的不同馈线回路就满足独立的要求,因为控制箱的母线上可以装SPD;不知道理解得可对?
回复
xinye10
2014年05月06日 11:11:38
5楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-5-5 18:11 那你就单独回路呗。1.有造价因素;2.有施工考虑;3.如楼上所述,单独回路,其实也有些讲究;终归是比较麻烦的事。
回复
我爱喝绿茶
2014年05月06日 12:34:12
6楼
小电容美眉 发表于 2014-5-6 10:17 感觉高压钠没那么强大,会产生那么高的浪涌电压,LED灯的开关电源好象也没那么脆弱,经常就被烧毁。那你就不 …小电容美眉,有一本书,不知道你知道不知道,唐海主编的《建筑电气工程师BBS精选》,上面有你的发言哦。小电容美眉和电气美眉不知道是一个人还是两个人呢。
回复
xuxinhua2008
2014年05月06日 15:50:43
7楼
我认为可以使用,如果换变压器不如换统一的灯,这样工程和造价会更低些。
回复
xinye10
2014年05月06日 21:31:05
8楼
心版怎么看嘛 @心香
回复
文羽
2014年05月07日 08:54:48
9楼
这个问题好像和功率因数有关,高压钠灯会使回路功率因数过低,导致LED驱动装置损坏,希望对你有帮助
回复
xinye10
2014年05月07日 09:08:47
10楼
lakswy 发表于 2014-5-7 08:54 这个问题好像和功率因数有关,高压钠灯会使回路功率因数过低,导致LED驱动装置损坏,希望对你有帮助一般的,钠灯单灯补偿要求大于0.9,应该不低了;一楼的图片中倒是有要求:LED路灯须专一变压器供电,而且提到电压质量的问题。主要着眼于电流不平衡。个人觉得叙述有误:LED自带开关电源,进线是单相电,跟三相电流不平衡有什么关系?“所谓的某相过载,造成电磁供电环境十分恶劣”也是捣糨糊的话,反正看不懂。不过你提到功率因素低的问题,我想到的是驱动电压过低会造成LED点不亮的问题。一般LED灯对电压要求比较高。过高过低都有问题。不知道你能不能细说说,这个如何影响驱动装置的?谢谢呢
回复
心香
2014年05月07日 10:44:18
11楼
xinye10 发表于 2014-5-6 21:31 心版怎么看嘛@心香规范上倒没有说可不可能共回路,但个人认为最好采用单独回路。参考地方规范配电系统应当符合下列要求:1.宜保证三相负荷平衡。即最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于平均值的85%;2.应当使LED 灯具端电压维持在额定电压的85%~105%;当回路上支接有非LED 灯具时,其端电压则应当维持在额定电压的90%~105%;3.当回路中接有高压气体放电灯、交通信号等其他负荷时,应当采取无功补偿措施,使得回路功率因数不低于0.90;(另其他地方规范要求≥ 0.95) 4.对交通信号、景观照明等用电,应当分别设置计量装置及专用出线回路;5.宜预留备用回路。