请教防雷接地问题
xintaijuedingyiqie
2014年05月05日 09:53:27
只看楼主

利用柱子内主筋做防雷接地时,图纸上这样写道:“上述柱子距地面上1.2米焊接100×100×10钢板,钢板引出60×6镀锌扁钢;距地面下0.8米焊接100×100×10钢板”。请问1.2米处引出扁钢和哪儿连接,还是只用来测量接地电阻?

利用柱子内主筋做防雷接地时,图纸上这样写道:“上述柱子距地面上1.2米焊接100×100×10钢板,钢板引出60×6镀锌扁钢;距地面下0.8米焊接100×100×10钢板”。请问1.2米处引出扁钢和哪儿连接,还是只用来测量接地电阻?
免费打赏
lingxuct
2014年05月05日 10:20:22
2楼
0.8米处的100X100X10钢板应该是测量引出点,这个点是从1.2米处的钢筋(与100X100X10的钢板焊接),再从这块钢板上焊—60X6镀锌扁钢引到0.8米处钢板上。
回复
qq359879362
2014年05月05日 10:20:46
3楼
这不写得很清楚了么,扁钢接与柱子内主筋焊接。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年05月05日 11:21:36
4楼
扁钢一端与柱子相连,另一端呢?
回复
xintaijuedingyiqie
2014年05月05日 11:28:08
5楼
ccc___ 发表于 2014-5-5 10:20 0.8米处的100X100X10钢板应该是测量引出点,这个点是从1.2米处的钢筋(与100X100X10的钢板焊接),再从这块 …图纸上写的是“从1.2米处焊接1米长60×6扁钢,以便于主接地网相连”,是不是在这儿做一个断线夹子后与0.8米深主接地网相连?
回复
lingxuct
2014年05月05日 11:30:27
6楼
xintaijuedingyi 发表于 2014-5-5 11:28 图纸上写的是“从1.2米处焊接1米长60×6扁钢,以便于主接地网相连”,是不是在这儿做一个断线夹子后与0.8 …立柱钢筋做引下线,基础钢筋作接地体,无法断开的,故没有断接卡。
回复
moujoey
2014年05月07日 10:43:03
7楼
学习了,真的很有用
回复
mqli2004
2014年05月07日 16:35:30
8楼
用什么做主接地网?建筑物基础内钢筋?还是另敷设接地装置?
回复
文羽
2014年05月08日 09:06:07
9楼
光看描述还不能了解建筑的用途,可以这样理解,接地利用建筑物基础,地面下0.8米的钢板用来做等电位连接或外接接地极的引出点,地面上1.2米处的钢板可能是测量点或是为设备接地预留的接线端子
回复
j979038397
2014年05月08日 11:05:19
10楼
个人理解:1.2米处焊接1米长60×6扁钢是作为接地电阻测试点;地面下0.8米的钢板是当接地电阻不满足要求时与增设人工接地连接用的
回复
dgshyjm
2014年05月08日 14:08:34
11楼
:)学习了,谢谢!
回复