本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-5 12:32 编辑 现在做悬挑脚手架施工方案,说要挂钢丝网,要是这样的话 方案如何做?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-5 12:32 编辑
现在做悬挑脚手架施工方案,说要挂钢丝网,要是这样的话 方案如何做?
3楼
钢丝网?!没听说啊!
应该不会吧!
钢丝网不密闭,没有遮风系数吧
回复
4楼
主要是底层,防止架管掉落。
回复
5楼
应该不会要求做钢丝网的吧,可能楼主听错了,脚手架都是安全网,平桥也是钢筋焊接或者竹子的,没有钢丝网。
回复
6楼
应该是悬挑层的安全兜网
回复
7楼
挂钢丝网没遇到过,等待学习
回复
8楼
安全网内挂钢丝网不可能,楼主是不是听错了,是不是讲悬挑层底部挂网。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中关于悬挑脚手架的部分如下:
2 架体防护
1)作业层外侧应在高度1.2m 和0.6m 处设置上、中两道防护栏杆;
2)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板;
3)架体外侧应封挂密目式安全网。
3 层间防护
1)架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底,以下每隔10m 应用安全平网封闭;
2
)架体底层应进行封闭。
回复
9楼
下载学习下 谢谢楼主
回复
10楼
没有这样的规定。
回复
11楼
挂钢丝网没遇到过,等待学习
回复
12楼
diabloboy521 发表于 2014-5-5 14:05 钢丝网?!没听说啊!应该不会吧!钢丝网不密闭,没有遮风系数吧小弟也在郁闷中 问过了 要加{:1_105:}
回复