现在悬挑脚手架是否要在安全网内挂钢丝网?
yigezhongguoren
2014年05月05日 09:40:34
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-5 12:32 编辑 现在做悬挑脚手架施工方案,说要挂钢丝网,要是这样的话 方案如何做?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-5 12:32 编辑

现在做悬挑脚手架施工方案,说要挂钢丝网,要是这样的话 方案如何做?
免费打赏
diabloboy521
2014年05月05日 14:05:59
3楼
钢丝网?!没听说啊!
应该不会吧!
钢丝网不密闭,没有遮风系数吧
回复
二八四六
2014年05月05日 14:46:13
4楼
主要是底层,防止架管掉落。
回复
美wa521de香
2014年05月05日 16:33:10
5楼
应该不会要求做钢丝网的吧,可能楼主听错了,脚手架都是安全网,平桥也是钢筋焊接或者竹子的,没有钢丝网。
回复
酥饼梅子酒
2014年05月05日 16:44:26
6楼
应该是悬挑层的安全兜网
回复
木欣泉流
2014年05月05日 17:44:12
7楼
挂钢丝网没遇到过,等待学习
回复
lhs5182008
2014年05月05日 19:13:03
8楼
安全网内挂钢丝网不可能,楼主是不是听错了,是不是讲悬挑层底部挂网。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中关于悬挑脚手架的部分如下:
2 架体防护
1)作业层外侧应在高度1.2m 和0.6m 处设置上、中两道防护栏杆;
2)作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板;
3)架体外侧应封挂密目式安全网。
3 层间防护
1)架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底,以下每隔10m 应用安全平网封闭;
2 )架体底层应进行封闭。
回复
魏飞
2014年05月05日 22:12:19
9楼

下载学习下 谢谢楼主
回复
无间道
2014年05月06日 06:43:14
10楼
没有这样的规定。
回复
xiaoyushift
2014年05月06日 14:49:28
11楼

挂钢丝网没遇到过,等待学习
回复
yigezhongguoren
2014年05月06日 20:11:17
12楼
diabloboy521 发表于 2014-5-5 14:05 钢丝网?!没听说啊!应该不会吧!钢丝网不密闭,没有遮风系数吧小弟也在郁闷中 问过了 要加{:1_105:}
回复

相关推荐