求助:砌体规范7.3.9翼墙影响系数h取值
mm_sp
mm_sp Lv.7
2014年05月05日 00:26:22
只看楼主

砌体规范,7.3.9条关于墙梁的墙体受剪承载力其中的翼墙影响系数,“当bf/h=3时取1.3”这里的h是指的墙梁上墙体的厚度还是翼墙的墙体厚度?两本参考书不一样,施岚青的指南取得是翼墙厚度,兰的书取得是墙体厚度。迷糊了,求高手解释

砌体规范,7.3.9条关于墙梁的墙体受剪承载力
其中的翼墙影响系数,“当bf/h=3时取1.3”这里的h是指的墙梁上墙体的厚度还是翼墙的墙体厚度?
两本参考书不一样,施岚青的指南取得是翼墙厚度,兰的书取得是墙体厚度。
迷糊了,求高手解释
免费打赏
wfysx818
2014年05月05日 06:15:40
2楼
好资料谢谢楼主辛苦:):):):):)
回复
klacte
2014年05月06日 12:23:52
3楼
我是这样理解的,ε1的意思是翼墙影响系数,因此用翼墙的长度比计算墙体的厚度才有意义,另见砌体规范54页图7.3.3,翼墙的厚度用hf表示,而不用h.因此个人理解此处应用计算墙体的厚度。
回复
mm_sp
2014年05月12日 10:08:12
4楼
感谢楼上回答,施岚青的指南,砌体部分错误太多了!有点看不下去了
回复
赵菲66
2017年01月11日 15:35:26
5楼
砌体规范7.3.9条和7.3.10条,里面的h代表墙梁的墙体厚度还是翼墙厚度?施岚青应试指南例6.5.21的解答过程中,用公式7.3.9和7.3.10-1时,是墙体厚度,而在求翼墙影响系数和局压系数的时候,是翼墙厚;;在张庆芳的专题聚焦587页,说是按照规范图7.3.3理解,h应为墙体厚,翼墙厚度是hf。请问各位同行,这个h到底是什么?
个人感觉,7.3.9条求翼墙影响系数时h应为翼墙厚度,式7.3.9和7.3.10条的h应为墙体厚度。
回复
铸造总装
2020年04月26日 17:48:27
6楼

h应该指墙体厚度,不是翼墙厚度,翼墙厚度用hf表示。规范后面条文说明:由于翼墙或构造柱的存在,使多层墙梁楼盖荷载向翼墙或构造柱卸荷而减少墙体的剪力,改善墙体受剪性能,故采用翼墙影响系数。也就是说翼墙的翼缘宽度相对墙体厚度越大,翼墙越能够承担更多的剪力,帮助墙体抗剪。所以h应该指墙体厚度。

回复
铸造总装
2020年04月26日 19:01:18
7楼

另外,根据《砌规》7.3.12条第6款翼墙厚度不应小于墙梁墙体厚度的3倍,而7.3.9条中翼墙影响系数的范围是3到7,这也能说明h是墙体厚度。