这个漏电断路器需要选择带分励脱扣器吗
香烟袅袅
香烟袅袅 Lv.12
2014年05月04日 20:48:29
只看楼主

这个漏电断路器需要选择带分励脱扣器吗?

这个漏电断路器需要选择带分励脱扣器吗?



QQ截图20140504204501.png

免费打赏
香烟袅袅
2014年05月04日 21:07:21
2楼
哪个师傅给解一下
回复
电气老孙
2014年05月04日 22:47:31
3楼
你这样截个图怎么看得出来?是做什么用途的,后面接的是什么类型的负载都不知道,如何给你解答
回复
云飘飘
2014年05月05日 06:28:15
4楼
如果是要切断非消防电源,需要增加分励脱扣器。
回复
beida_energy
2014年05月05日 08:31:10
5楼
一般断路器不加分励脱扣器的,这要看你的需求。如果需要,一般在订货的时候加以说明。
回复
363808424
2014年05月07日 10:10:03
6楼
一般断路器不加分励脱扣器的,这要看你的需求。如果需要,一般在订货的时候加以说
回复
baggio1525
2014年05月07日 10:31:22
7楼
如果是要切断非消防电源,需要增加分励脱扣器。
回复
电气小霸王
2014年05月07日 16:38:43
8楼
如果增加分励脱扣器,是不是还要加反馈信号点啊
回复
太白云渡
2014年05月07日 17:05:36
9楼
接的是非消防电源就要分励脱扣呀,消防的就不要呀。看你的负荷类型。
回复
chenkunyi
2015年03月18日 09:48:48
10楼
接的是非消防电源就要分励脱扣呀,消防的就不要呀。看你的负荷类型。
回复
冬日咖啡
2015年03月18日 10:11:09
11楼
负荷类型是非消防负荷就要分离脱扣,消防负荷就不要分励脱扣,因为消防是作用于信号。
回复

相关推荐

APP内打开