大型氨制冷系统操作交流
qq530518201
2014年05月04日 20:24:37
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 qq530518201 于 2014-5-4 20:27 编辑 本人操作大型氨制冷系统9年,机型是大冷8ASJ-17。氨泵强制循环,库房顶排管。欢迎各位同仁在此就运转中出现的技术问题一起探讨。

本帖最后由 qq530518201 于 2014-5-4 20:27 编辑

本人操作大型氨制冷系统9年,机型是大冷8ASJ-17。氨泵强制循环,库房顶排管。欢迎各位同仁在此就运转中出现的技术问题一起探讨。
免费打赏
荣昌制冷
2014年05月05日 09:19:23
2楼
说点简单的:
注意机房的安全操作,严防事故的发生;正确调整好系统的运行工况;特别注意开启高压级瞬间的油耗情况。
回复
qq530518201
2014年05月05日 11:17:07
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-5-5 09:19 说点简单的:注意机房的安全操作,严防事故的发生;正确调整好系统的运行工况;特别注意开启高压级瞬间的 …油压建立后,拨动卸载油压作用下,推动拉杆使吸气阀组上的顶杆落下,吸气阀片落下,高压缸开始工作。因为高压缸和曲轴箱之间有一个反浮球回油装置。高压缸里多余的油可以回到曲轴箱,以免油击现象的发生。耗油量应该和排气温度、油压调节、活塞环、油环、连杆大小头与轴瓦的间隙等等有关。
回复
阎良人
2014年05月05日 11:51:23
4楼

氨用压缩机,8缸、双极压缩、活塞直径 170mm。维修过。 要注意假盖磨损。经常清洗油过滤网。
回复
qq530518201
2014年05月05日 20:54:45
5楼
阎良人 发表于 2014-5-5 11:51 氨用压缩机,8缸、双极压缩、活塞直径 170mm。维修过。 要注意假盖磨损。经常清洗油过滤网。维修时注意余隙的测量,尽可能要在范围内。其次,经常清洗过滤网可能是系统没制冷剂杂质多。
回复
qq530518201
2014年05月06日 21:36:29
6楼
qq530518201 发表于 2014-5-5 20:54 维修时注意余隙的测量,尽可能要在范围内。其次,经常清洗过滤网可能是系统没制冷剂杂质多。这个问题是大修时的事。氨系统活塞压缩机,本厂是2000小时小修,4000中修。6000大修
回复

相关推荐