粱端弯矩调幅系数问题!!!!
wjh8888_2000
Lv.2
2007年09月29日 17:09:48
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
为什么装配整体式框架粱粱端调幅系数小于现浇框架粱粱端调幅系数??装配整体式框架粱粱端调幅系数为0.7~0.8,而现浇框架粱粱端调幅系数为0.8~0.9??请高人解答!谢谢
为什么装配整体式框架粱粱端调幅系数小于现浇框架粱粱端调幅系数??装配整体式框架粱粱端调幅系数为0.7~0.8,而现浇框架粱粱端调幅系数为0.8~0.9??请高人解答!谢谢
免费打赏
二锅兄
2007年09月30日 08:55:05
2楼
我认为是这样的:这和支座处的所能产成的负弯矩有关,连续梁的话负弯矩系数最大,简支梁的话是0,装配整体的话处于两者之间,实际的负弯矩系数自然要小于连续梁,所以调幅系数要取的小一点。
事实上支座处连续是产生负弯矩的必要条件,因为只有连续,才能在截面上产生正应力,才有形成弯矩。