技术讨论贴一:VT9-0.5中的0.5在配箍筋时需要加上吗?
fengyunsun
fengyunsun Lv.7
2014年05月04日 09:25:10
只看楼主

本帖最后由 fengyunsun 于 2014-5-6 15:02 编辑 如图所示:框架梁配箍筋时要不要再考虑0.5呢?(框架梁按四肢箍设计) 现在有三种做法:1、3.4÷4+0.5=1.35cm2,那么框架梁单肢箍要配14的箍筋。2、(3.4+0.5)÷4=0.975cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。3、3.4÷4=0.85cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。本期话题邀请广大同行共同参与,说说您在设计中是如何考虑的?

本帖最后由 fengyunsun 于 2014-5-6 15:02 编辑

如图所示:框架梁配箍筋时要不要再考虑0.5呢?( 框架梁按四肢箍设计)
QQ截图20140503100657.png
现在有三种做法:
1、3.4÷4+0.5=1.35cm2,那么框架梁单肢箍要配14的箍筋。
2、(3.4+0.5)÷4=0.975cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。
3、3.4÷4=0.85cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。
本期话题邀请广大同行共同参与,说说您在设计中是如何考虑的?
请大家踊跃回复时选择1、2或者3代表您的立场。


QQ截图20140503100657.png

免费打赏
风行者
2014年05月04日 18:53:02
22楼
我也是第三种
回复
hy78763952
2014年05月04日 20:56:21
23楼
我一直都用的是第二种:(
回复
nj954190972
2014年05月04日 22:05:21
24楼
xianshiww 发表于 2014-5-4 13:32 貌似第一种合理,抗剪箍筋和抗扭箍筋进行叠加得出最后的配箍!我支持这位兄弟的做法。
回复
zhanghaomeng01
2014年05月05日 11:23:39
25楼
觉得是第三种,难道箍筋抗剪的同时就不能抗扭了吗。显然是二者取大的。
回复
bctqer
2014年05月05日 15:42:11
26楼
我觉得第3种应该是对的,规范箍筋配置需按剪扭计算然后叠加,但是我还是选 3
回复
qbergh
2014年05月05日 17:55:15
27楼
我是按照二种做的
回复
2014年05月05日 21:33:14
28楼
qgymei 发表于 2014-5-4 10:06 我选择第三种,不考虑0.5,只要最外侧单肢箍的面积达到0.5即可。我赞成第一种做法,抗扭箍筋在外围,只有设在外围才能发挥更大的作用。
回复
dingxuemin
2014年05月05日 21:47:01
29楼
按照混凝土规范的要求,我觉的第一种是对的。
回复
ol7983
2014年05月06日 10:33:52
30楼
应按第三种方案,12的箍筋已经能够满足单肢箍面积为0.5平方厘米的要求
回复
qgyliu
2014年05月06日 11:51:16
31楼
果断选择第二种;P
回复

相关推荐