误入带电间隔的惨痛教训!(图片恐怖请选择浏览)
循序渐进
2014年05月04日 01:44:03
只看楼主

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑 公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(

本帖最后由 循序渐进 于 2014-5-4 13:43 编辑

公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝( 左侧母联柜顶 是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右) 。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
2、现场监护人形同虚设;
3、作业人员安全意识差,随意性大!
4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!

事故图片 (1).JPG


事故图片 (3).JPG


事故图片 (4).JPG


事故图片 (5).JPG


事故图片 (6).JPG


事故图片 (9).jpg


事故图片 (10).jpg


事故图片 (2).JPG


事故图片 (8).jpg

a95db2c41631dfcd9941.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
curensky
2014年05月04日 10:14:46
12楼
惨痛的代价,换来的警示!
回复
chyw19900817
2014年05月04日 10:19:51
13楼
现场应该加强安全教育
回复
qq_1398240966335
2014年05月04日 10:20:43
14楼
大家要注意安全啊
回复
206079
2014年05月04日 10:21:29
15楼
工作票,停电,验电,接地,工作都没有做。规章制度如同虚设。
电工越老越胆小,图片里都是老师傅了,做事还这么毛糙。
回复
beida_energy
2014年05月04日 10:39:06
16楼
干这种活的时候,电气负责人就应该站在母联柜的地方进行监护。防止工人发生误操作。我就见过这样的负责人,他就是站在两个开关柜分界线处,他往那儿一站,对工人就是个提醒,哦!那边有电!
这种非全所停电的检修是事故的高发的操作,除了按照应该有的制度执行外,必须有人站在分界点上提醒。直至工作结束。
不指望你这个电气负责人干活,但指望你对安全负责!
回复
梦就在
2014年05月04日 10:43:29
17楼
安全无小事,惨痛的教训,对电力人员是个警钟。
回复
wboy8759
2014年05月04日 10:58:28
19楼
看看,这样子的也能干电工?
回复
ray卢
2014年05月04日 11:00:04
20楼
哎,惨痛的教训啊,干电的都是拿命在赚钱啊。。。。
回复
beida_energy
2014年05月04日 11:02:45
21楼
从事故伤者的情况看,好像是由于工具带来的短路,而非直接接触触电,还没有看到那个重伤的,从轻伤者看,好像是弧光短路的烧伤。你万幸吧!
如果是直接接触到10KV的母线,就肯定挂了。不挂,也是严重的病理伤害,即严重的肢体烧伤,比如,得截肢。
很惨痛啊!
回复
beida_energy
2014年05月04日 11:10:28
22楼
图片已经全部显示了,很恐怖,也不太妥当。
请版主将图中的伤者的头部做一些处理在贴上来吧。注意隐私保护。
回复

相关推荐

APP内打开