关于沉泥井设置,规范写的是每隔一定距离设置一个,各位大神们,实际设计中,是如何控制间距的?貌似雨水和污水的设置原则也是不一样滴,我看好多都是每隔一个或者两个检查井设置一个,也有很多设计院根本就不设置,有没有具体的关于这方面的规定或者原则?
关于沉泥井设置,规范写的是每隔一定距离设置一个,各位大神们,实际设计中,是如何控制间距的?貌似雨水和污水的设置原则也是不一样滴,我看好多都是每隔一个或者两个检查井设置一个,也有很多设计院根本就不设置,有没有具体的关于这方面的规定或者原则?
2楼
规范是普遍要求,具体还是要结合实际
回复
3楼
要计算的啊,有时候设置沉泥井也不一定一定是为了沉泥所用,是为了管道互通所用。至于沉泥井的间距和尺寸,应该要看雨污管道里的含泥量的情况。
回复
4楼
1、可参见《室外排水设计规范()2011年版》(GB 50014-2006)第4.4.11条规定: 在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3m~0.5m。
2、在排水管道一般可间隔1~2排水检查井设一沉泥槽。
回复
5楼
huangzhimin 发表于 2014-5-6 15:18 1、可参见《室外排水设计规范()2011年版》(GB 50014-2006)第4.4.11条规定: 在排水管道每隔适当距离的 …间隔一个或者两个的说法从何而来的呢?就我目前了解的情况是全国各大市政设计院做法也不一样,好几个院压根就不设置。
回复
6楼
xiaofei781 发表于 2014-5-5 22:46 要计算的啊,有时候设置沉泥井也不一定一定是为了沉泥所用,是为了管道互通所用。至于沉泥井的间距和尺寸, …第一次听说沉泥井有管道互通的作用。。。管道互通应该是跌水井吧
回复
7楼
dreman 发表于 2014-5-6 21:04 间隔一个或者两个的说法从何而来的呢?就我目前了解的情况是全国各大市政设计院做法也不一样,好几个院压 …沉泥井的设置得分情况吧,泥沙较多的地区,泥沙容易混入排水管道中,每隔一段距离最好设置沉泥井,用于泥沙沉淀
回复
8楼
具体还是要结合实际
回复
9楼
直线一般间隔1~3个井设置。倒虹管进口、出口要设置。支管接入时、转弯大、坡度变化大时不宜设置。
回复
10楼
支持一下楼主
回复
11楼
有支管接入处、 每隔90米~120设计沉泥井
回复