电厂事故水池及提升泵房的内防腐做法
hbliqilai
hbliqilai Lv.3
2014年05月02日 12:00:16
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-2 12:26 编辑 各位大大,最近我负责做电厂事故水池及提升泵房的内防腐工程,工艺是先涂一遍环氧树脂加固化剂以及901建筑胶的底层,然后在涂耐酸水泥为主的防腐砂浆,但是现在涂完环氧树脂后表面太光滑,挂不上水泥,队伍想直接涂901胶然后加砂浆,将环氧树脂涂在最外面, 我们一个老师傅看了后说先涂一层耐酸水泥加901胶搅拌后的底层,加强粘结力,然后在涂砂浆,最后表面涂环氧树脂,求助各位大大有没有其他方法,另外请大家帮忙讲讲环氧树脂,901胶,耐酸水泥的一些知识,谢谢!

本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-2 12:26 编辑

各位大大,最近我负责做电厂事故水池及提升泵房的内防腐工程,工艺是先涂一遍环氧树脂加固化剂以及901建筑胶的底层,然后在涂耐酸水泥为主的防腐砂浆,但是现在涂完环氧树脂后表面太光滑,挂不上水泥,队伍想直接涂901胶然后加砂浆,将环氧树脂涂在最外面, 我们一个老师傅看了后说先涂一层耐酸水泥加901胶搅拌后的底层,加强粘结力,然后在涂砂浆,最后表面涂环氧树脂,求助各位大大有没有其他方法,另外请大家帮忙讲讲环氧树脂,901胶,耐酸水泥的一些知识,谢谢!
天三
2014年05月05日 08:49:23
3楼
901建筑胶涂完后,撒大粒沙,要均匀密实,然后再抹砂浆。
回复
王铜
2014年05月06日 08:15:44
4楼
内防腐工程,工艺是先涂一遍环氧树脂加固化剂以及901建筑胶的底层
回复
hbliqilai
2014年05月06日 17:27:18
5楼
现在我们是用107胶加耐酸水泥掺合,然后进行扫毛处理,晾1天等干燥后,浇水养护2-3小时,这样基本可以使混凝土表面粗糙,且有很大的粘结力,然后进行抹砂浆处理,使用环氧乳液加耐酸水泥以及沙子拌合,一般先抹几遍粗面,从一侧向另一侧抹,等干了后再抹一遍,这样可以有效的挂住水泥砂浆,最后在抹一遍细面抹平,然后晾1天左右,然后抹几道环氧树脂晾干。请教各位大神,建筑胶水107和901有什么区别,最后一遍环氧树脂抹完后是黑色的,需要做其他处理吗?另外还有其他的防腐工艺吗?
回复
wang4535187
2014年05月08日 07:29:17
6楼
谢谢楼主分享,好东西啊!
回复
raoxinqian
2014年05月08日 10:07:21
7楼
107苯含量超标有毒,但价钱更低。901无毒无害,易保存。
回复
梦就在
2014年05月08日 22:01:28
8楼
谢谢楼主分享,好东西啊!
回复
波奔儿灞
2014年05月09日 11:27:37
9楼
没做过相关的工程,学习了
回复
王铜
2014年05月10日 08:15:23
10楼
电厂事故水池及提升泵房的内防腐做法
回复
hbliqilai
2014年05月10日 10:46:02
13楼
现在工人抹得砂浆出现空鼓现象,且数量很多,基本上半面墙有一半空鼓,请问这种应如何处理,是否需要全部敲掉,然后挂网重新抹;还是只需要敲掉空鼓部分修补就行,另外挂网的话因为防腐原因是不是不能挂钢筋网,需要挂什么吗
回复
jason9988
2014年05月10日 11:50:09
14楼
好资料,顶一下。 謝謝
回复

相关推荐

APP内打开