帮忙看看这高压继电器的接线方式对不对。谢谢
zhouxiaohua1984623
2014年05月01日 22:18:37
只看楼主


KE)5YQR9W$[C)7DZQ1O9M9W.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年05月02日 06:09:18
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-2 06:12 编辑

26:11(26:1)与26:13(26:3)为什么用自己的常开接点并接?这样不是把线圈短接了吗?

动作过程会:线圈一吸合,常开接点动作,把线圈短接,立即释放(如果电流互感器还有电流)线圈再次吸合.............
如此循环?
回复
zhouxiaohua1984623
2014年05月02日 07:54:30
3楼
这个也是原图,以前他们做过的
回复

相关推荐

APP内打开