什么情况下允许室内消火栓从市政管网直接取水?
bachj
bachj Lv.4
2007年09月29日 16:03:58
只看楼主

有一个改造工程,地上四层,总高15米,建筑面积3500m2,作用为旅馆,室内设置了14个消火栓,室内用水量为10L/S,原设计为设一组消火栓泵,从消防水池取水,但消防局建审意见为取消消火栓泵,改为直接从市政供水,请问:什么情况下允许室内消火栓从市政管网直接取水?上述情况改为市政给水合理吗?

有一个改造工程,地上四层,总高15米,建筑面积3500m2,作用为旅馆,室内设置了14个消火栓,室内用水量为10L/S,原设计为设一组消火栓泵,从消防水池取水,但消防局建审意见为取消消火栓泵,改为直接从市政供水,
请问:什么情况下允许室内消火栓从市政管网直接取水?
上述情况改为市政给水合理吗?
免费打赏
马由
2007年09月29日 16:49:00
2楼
这个,貌似平时单层系统要不设消防水源和泵房直接用市政水都十分困难。
在个人理解,这涉及到一个普遍适用性的问题。
即使在技术上可以这样做也不会轻易允许。
因为允许了一家别家就没有理由禁止别家跟着做,结果就是家家都这么做——几乎所有的低层消防给水系统都维系在市政给水管网上,即使对市政水源的可靠性再有信心,恐怕也会发怵!况且这样一来市政供水的管理也会造成麻烦。

现在消防单位主动提出用市政水.....不了解具体情况,四层建筑用市政水要保证用水高峰期时的压力和流量并不轻松。
是不是建设单位的意向并为此“做了工作”?
回复
马由
2007年09月29日 16:54:03
3楼
一般的小旅馆要建设消防水池和泵房普遍都会遇到设置地点不容易找的困难。
改造工程更加是难上加难!还要增加投资和管理。

取消水泵同时意味着取消消防水池等“大麻烦”,用市政水对他们来说是求之不得的事情,现在反而是消防局主动要求了,简直是爽歪了。
先去打听一下建设单位的意愿吧。看看是不是他们“活动过”了。
回复
马由
2007年09月29日 16:58:19
4楼
改建项目很多都不会严格按规范执行。例如这个,建筑面积3500m2,按06版建规是应该设置自喷系统的。泵房和水源省得了么?

当然,如果是另有操作,则在技术范畴讨论此事是多余的了。
回复
sz012500
2007年09月29日 17:06:00
5楼
你得先了解当地水力情况 如果审核单位告诉你合理的话 你就按直接取水做就行了
回复
bachj
2007年10月13日 08:34:19
6楼
因为该建筑原未改造前的消火栓系统就是接的市政管网,只是想按原系统不再设消火栓泵,以减少造价
回复
chiyya
2007年10月13日 10:33:00
7楼
 现在很多城市市政管路改造,消防和生活分开的,所以要求接的是城市消防环网吧,满足消火栓压力,就按消防局的意见吧,不过自喷就要另考虑了,,
回复
ljlzlzlljl
2007年10月14日 09:47:06
8楼
学习了!
回复
liu_yingchun73
2007年10月14日 10:13:02
9楼
一般不允许直接抽水,要看市政是否同意直接抽水,要是同意你就直接抽
回复
ah-wangjun
2007年10月14日 10:41:10
10楼
设计是你做的,如果消防局这样说,应该有书面的意见,不然以后出事,他们会一推六二五的,到时候还是你倒霉
回复
goutong-niwota
2007年10月14日 16:16:15
11楼
十五米还用设消防泵啊,你想让甲方死啊!我们的老年公寓七层都是直接接市政官网的,肯定哥们没有水力计算吧,如果市政的压力能够满足最不利消防栓的压力和流量要求就可以直接接市政管网啊。
回复