請教一下變工況之技術問題。
xmen_828
xmen_828 Lv.2
2007年09月29日 15:46:13
来自于制冷技术
只看楼主

現狀:一台设计工况为冷凝温度40度,蒸发温度2度的螺杆冷水机,冷冻水进出水12/7度,冷却水35/30度。情况:现将这台冷水机用于:冷冻水进出水17/12度,冷却水进出水35/40度。问题:蒸发温度和冷凝温度改变了,那些参数会变化,怎么变(大小)。我个人认为:冷量会变大,电流变大,高压变高。请问各位老师有何见解??谢谢!

現狀:一台设计工况为冷凝温度40度,蒸发温度2度的螺杆冷水机,冷冻水进出水12/7度,冷却水35/30度。

情况:现将这台冷水机用于:冷冻水进出水17/12度,冷却水进出水35/40度。

问题:蒸发温度和冷凝温度改变了,那些参数会变化,怎么变(大小)。

我个人认为:冷量会变大,电流变大,高压变高。

请问各位老师有何见解??
谢谢!
免费打赏
北冰洋
2007年09月30日 07:57:57
2楼
冷量和电流、高压都变高,不变的参数是吸气体积流量,可用电子压焓图演算一下。
回复
xmen_828
2007年09月30日 11:24:53
3楼
谢谢!版主。

但是现在我还有一个比较不明确的问题:就是我在第一个工况时是7度冷冻水出,
到了用在第二个工况12度出水时,我的控制容调算法(就是温度区间的加载和卸载)需要改变吗??
不变容调时会不会没到7度的水冷水机会一直加载到7度呢??
回复

相关推荐

APP内打开