2014年04月30日 10:29:34
只看楼主

本帖最后由 wunai925921 于 2014-4-30 10:48 编辑 13年4月份的工程,本人设计的搜遍了《住宅建筑电气》和《住宅设计》也没找到相关条文;在《防火规范》11.4.2一看,吓了我一大跳,黑体字啊11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。细心的朋友,帮我看了一下条文说明。现在问题是,我这厨房需不需要再加上可燃气体探测啊,还没审查呢,6号审查

本帖最后由 wunai925921 于 2014-4-30 10:48 编辑

13年4月份的工程,本人设计的
搜遍了《住宅建筑电气》和《住宅设计》也没找到相关条文;
在《防火规范》11.4.2一看,吓了我一大跳,黑体字啊
11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
细心的朋友,帮我看了一下条文说明。
QQ截图20110430102811.png

现在问题是,我这厨房需不需要再加上可燃气体探测啊,还没审查呢,6号审查

QQ截图20110430102811.png

wunai925921
2014年04月30日 10:30:05
2楼
来人啊,亲
回复
wunai925921
2014年04月30日 10:30:27
3楼
快点来点资深前辈啊
回复
wunai925921
2014年04月30日 10:30:54
4楼
半路出家,经验不足。先谢谢了
回复
qq359879362
2014年04月30日 10:42:56
5楼
审图。。。。你问他家里燃气有没有装气体报警,有你就加,没有你就不加:lol
回复
ahanson
2014年04月30日 10:50:58
6楼
回复
zhx43
2014年04月30日 22:57:20
7楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
云飘飘
2014年05月01日 06:05:58
8楼
我们这里都需要设置可燃气体探测器,只要是使用燃气的地方。
回复
hhsscc
2014年05月02日 11:47:41
9楼
《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006 第10.3.2条要求厨房内应设置可燃气体报警器。
回复