关于梁宽度不大于400但一层内的纵向受压筋多于4根时,应设复合箍筋
Lv.0
2014年04月30日 09:49:47
只看楼主

混凝土规范9.2.9条:关于梁宽度不大于400但一层内的纵向受压筋多于4根时,应设复合箍筋。是不是说250宽的梁,有4根受压钢筋,就要配复合箍筋?4肢箍?

混凝土规范9.2.9条:关于梁宽度不大于400但一层内的纵向受压筋多于4根时,应设复合箍筋。是不是说250宽的梁,有4根受压钢筋,就要配复合箍筋?4肢箍?
免费打赏
yanjs3
2014年04月30日 10:01:41
2楼
250宽的梁首先一层布4根钢筋的话,扣除保护层和钢筋直径,大一点的骨料没法下去,而且振捣也不好振捣,建议改为3+2 两层钢筋,两值箍
回复
zb676779735
2014年05月02日 11:42:58
3楼
怎样理解受压钢筋'是指计算受压钢筋还是比如总共配了8跟25'其中三根是计算所需受压钢筋'那可以认为是受压钢筋是3跟?还是8跟'
回复
设计小兵
2014年05月02日 15:50:08
4楼
指的是受压钢筋哦,一般梁纵筋都是受拉考虑的,按双筋设计时才考虑受压
回复
zb676779735
2014年05月02日 17:49:27
5楼
我意思是受压钢筋算出来是3跟'实际上受力时8跟钢筋会均匀分摊吗'所以涉及到受压钢筋数量怎么考虑'
回复