高压进线柜的电流互感器和电压互感器
spd2011
spd2011 Lv.4
2014年04月28日 22:31:30
只看楼主

为什么是两组电流和电压,他们有什么作用,为什么要这样接线呢?

为什么是两组电流和电压,他们有什么作用,为什么要这样接线呢? IMG_20131106_113518.jpg

IMG_20131106_113518.jpg

免费打赏
liaokongguang
2014年04月28日 22:45:45
2楼
供电局计量用
回复
spd2011
2014年04月28日 22:46:24
3楼
童年梦想 发表于 2014-4-28 22:45 供电局计量用后面还有一个计量柜呢?
回复
xiaogou368
2014年04月28日 23:20:35
4楼
是不是把PT放置在进线柜了?
回复
lingxuct
2014年04月29日 06:44:30
5楼
这个是非标准的柜子吧,普通柜子只有CT,装PT是想省一个PT柜吧?
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月29日 08:37:42
6楼
最近听闻闽东这边允许PT和计量放1个柜子
回复
bc04102
2014年04月29日 11:27:13
7楼
:):):):):)计量柜
回复
lznybzw
2014年04月29日 15:00:01
8楼
如果有专用计量柜,那么这个PT可能是测量用,电压表、综保都需要电压测量信号,计量PT供电局专用,不给你信号,只有设计测量PT 。还有,进线端的单相PT也可能作为操作电源用的。
CT作为计量、测量、保护用,不能缺少。
以上都是猜测,若真要搞明白,要结合二次图。
回复
jianzhudianqi
2014年04月30日 05:59:58
9楼
路过学习了!!
回复
liyongjing12
2014年04月30日 07:43:26
10楼
计量用的!明白吗?
回复
liu583829685
2014年04月30日 09:43:14
11楼
一组计量,一组显示(接表)
回复

相关推荐