关于断路器短延时功能
黑白
黑白 Lv.7
2014年04月28日 20:02:58
只看楼主

菜鸟一枚,想请问一下都在哪些情况下需要用到断路器的短延时功能,或者说具有短延时功能的断路器?希望各位不吝赐教。

菜鸟一枚,想请问一下都在哪些情况下需要用到断路器的短延时功能,或者说具有短延时功能的断路器?希望各位不吝赐教。
免费打赏
开心老爸
2014年04月28日 21:02:17
2楼
一般在低压母线联络的时候用短延时。
回复
huoxuanbo
2014年04月28日 21:24:08
3楼
长延时脱口即实现过载保护。短路短延时是实现短路保护。短路短延时主要通过短延时的整定时间配合达到保护的级间配合,使离短路点最近的电源侧断路器首先跳闸,实现选择性判断
回复
黑白
2014年04月28日 23:39:57
4楼
开心老爸 发表于 2014-4-28 21:02 一般在低压母线联络的时候用短延时。为什么呢?还有其他情况下用吗?
回复
黑白
2014年04月28日 23:43:54
5楼
huoxuanbo 发表于 2014-4-28 21:24 长延时脱口即实现过载保护。短路短延时是实现短路保护。短路短延时主要通过短延时的整定时间配合达到保护的 …我觉得您说的我问的问题的原因,照您这样说的如果是考虑上下级选择性的话,上级不用短延时的情况下,就不会出现上级跳,下级不跳的情况了。
回复
电气交流
2014年04月28日 23:47:01
6楼
短延时太重要了,这个是短路的主保护(如果瞬时关断的情况下),
要不然低压侧短路故障,需要高压延时跳或者低压侧的长延时跳,
事故会持续更长的时间。有时候为了选择性,会把低压的瞬动关掉。
回复
云飘飘
2014年04月29日 06:36:06
7楼
主要实现短路保护、上下级短路情况下的配合、电缆对开关的灵敏度等等。
回复
choben
2014年04月29日 11:39:47
8楼
主要是实现上下级保护,一般低压第一级万能断路器会带短延时保护功能.主要作用是,如果下级线路发生短路时,下级开关的短路瞬时保护功能未动作,那么此功能将发挥作用,使万能开关跳闸,实现对线路的保护.当然,这种保护跳闸使整个线路都没电了.
回复
choben
2014年04月29日 11:40:32
9楼
主要是实现上下级保护,一般低压第一级万能断路器会带短延时保护功能.主要作用是,如果下级线路发生短路时,下级开关的短路瞬时保护功能未动作,那么此功能将发挥作用,使万能开关跳闸,实现对线路的保护.当然,这种保护跳闸使整个线路都没电了.
回复
choben
2014年04月29日 11:41:07
10楼
主要是实现上下级保护,一般低压第一级万能断路器会带短延时保护功能.主要作用是,如果下级线路发生短路时,下级开关的短路瞬时保护功能未动作,那么此功能将发挥作用,使万能开关跳闸,实现对线路的保护.当然,这种保护跳闸使整个线路都没电了.
回复
choben
2014年04月29日 11:41:43
11楼
主要是实现上下级保护,一般低压第一级万能断路器会带短延时保护功能.主要作用是,如果下级线路发生短路时,下级开关的短路瞬时保护功能未动作,那么此功能将发挥作用,使万能开关跳闸,实现对线路的保护.当然,这种保护跳闸使整个线路都没电了.