关于容量申请的问题!!!!!
xtzidane
xtzidane Lv.2
2014年04月27日 21:41:48
只看楼主

主要负荷为二级负荷,两路10KV电源,高压不联络,低压联络,两台500KVA变压器,两台变压器梁常用,每台负荷率约75%,没路电源申请容量是500KVA,还是1000KVA,还是750KVA??

主要负荷为二级负荷,两路10KV电源,高压不联络,低压联络,两台500KVA变压器,两台变压器梁常用,每台负荷率约75%,没路电源申请容量是500KVA,还是1000KVA,还是750KVA??
免费打赏
kiball
2014年04月27日 21:58:44
2楼
根据总的负荷来定变压器
回复
xtzidane
2014年04月27日 22:06:10
3楼
kiball 发表于 2014-4-27 21:58 根据总的负荷来定变压器变压器已经定了,500KVA变压器,没有问题的吧,负荷率75%
回复
云飘飘
2014年04月28日 06:48:03
4楼
首先确定总容量,1000KVA,然后再确定二级负荷具体为多少,如果一台变压器坏了,另一台变压器需要承担多少二级负荷,再确定变压器容量。
回复
pirate_boy
2014年04月28日 23:06:26
5楼
本帖最后由 pirate_boy 于 2014-4-28 23:09 编辑

低压允许你联络么?
如果是高压联络,你的也就是双电源了,需要每路按1000申请
回复
pirate_boy
2014年04月28日 23:09:20
6楼
低压允许你联络么?
如果是高压联络,你的就是双电源,需要每路申报1000,(一路停电,另一路提供1000负荷),还有高可靠性供电费,160每千伏安,也就是16万元。
申请用电,以变压器容量为准,供电公司不考虑你的负载率。
回复
xiaogou368
2014年04月28日 23:09:50
7楼
感觉被你说的晕晕乎乎的,变压器定好多大的,就申请多大的呗。两台500kVA,一主一备?
回复

相关推荐

APP内打开