计算了一个四个柱子四个梁的模型抗震等级3级,从pkpm构件信息里面得到底层柱的组合后弯矩,My=230 组合号是(13)也就是 1.2恒载+0.98活载+1.4x向风 恒载标准弯矩值=4.5 活载标准弯矩值=1.0 x向风标准弯矩值是=159.8 1.2x4.5+0.98x1+1.4x159.8=230.1 但是抗规的6.2.3条不是规定底层柱的内力要放大1.3倍吗? 也就是230.1x1.3=299.13 才是对的吗?pkpm没有做到这个内力的调整是这样吧?
恒载标准弯矩值=4.5 活载标准弯矩值=1.0 x向风标准弯矩值是=159.8 1.2x4.5+0.98x1+1.4x159.8=230.1 但是抗规的6.2.3条不是规定底层柱的内力要放大1.3倍吗? 也就是230.1x1.3=299.13 才是对的吗?pkpm没有做到这个内力的调整是这样吧?