发现个不知道是不是pkpm没有调整的问题!!
kk6941
kk6941 Lv.4
2014年04月27日 16:14:23
只看楼主

计算了一个四个柱子四个梁的模型抗震等级3级,从pkpm构件信息里面得到底层柱的组合后弯矩,My=230 组合号是(13)也就是 1.2恒载+0.98活载+1.4x向风 恒载标准弯矩值=4.5 活载标准弯矩值=1.0 x向风标准弯矩值是=159.8 1.2x4.5+0.98x1+1.4x159.8=230.1 但是抗规的6.2.3条不是规定底层柱的内力要放大1.3倍吗? 也就是230.1x1.3=299.13 才是对的吗?pkpm没有做到这个内力的调整是这样吧?

计算了一个四个柱子四个梁的模型抗震等级3级,从pkpm构件信息里面得到底层柱的组合后弯矩,My=230 组合号是(13)也就是 1.2恒载+0.98活载+1.4x向风
恒载标准弯矩值=4.5 活载标准弯矩值=1.0 x向风标准弯矩值是=159.8 1.2x4.5+0.98x1+1.4x159.8=230.1 但是抗规的6.2.3条不是规定底层柱的内力要放大1.3倍吗? 也就是230.1x1.3=299.13 才是对的吗?pkpm没有做到这个内力的调整是这样吧?
免费打赏
justin52
2014年04月27日 22:03:20
2楼
地震组合的情况下才调整
回复
kk6941
2014年04月28日 10:16:21
3楼
justin52 发表于 2014-4-27 22:03 地震组合的情况下才调整明白了 谢谢大哥
回复
kk6941
2014年04月28日 16:36:20
4楼
justin52 发表于 2014-4-27 22:03 地震组合的情况下才调整大哥 我根据你的提示 我不计算风了 看了 确实做了调整 但是当我有一层地下室的时候 嵌固端选选项填1 和2 计算结果没有影响 地下一层的柱底内力都做了1.5倍的调整 这是怎么回事 忘您给我解答一下
回复

相关推荐

APP内打开