本帖最后由 消防菜鸟 于 2014-4-27 15:32 编辑 一个商业性质办公楼的公共走廊,长64米,22层,电梯前室和走廊那有个防火门隔着,大家帮忙看下这样布置行不?看看有没有什么问题。

本帖最后由 消防菜鸟 于 2014-4-27 15:32 编辑

一个商业性质办公楼的公共走廊,长64米,22层,电梯前室和走廊那有个防火门隔着,大家帮忙看下这样布置行不?看看有没有什么问题。
免费打赏
消防菜鸟
2014年04月27日 15:37:14
2楼
重新上份图
回复
loveying0912
2014年04月27日 22:01:56
3楼
没问题.......
回复
xiaogongr
2014年04月28日 08:09:41
4楼
符合规范要求就行了
回复
灬天蝎乄
2014年04月28日 08:55:40
5楼
看的不是很清楚,但感觉西侧端头,可能满足不了2个栓保护
回复
马戈
2014年04月28日 09:26:29
6楼
没问题.......没问题.......
回复
消防菜鸟
2014年04月28日 15:24:00
7楼
谢谢各位,疑惑的是电梯前室跟走廊有防火门隔着,那电梯前室里的那个栓也可以做为普通栓拿出来用么?
可以计入总数么?
回复
lovebaby717
2014年04月28日 15:39:09
8楼
没问题,满足两股充实水柱同时到达室内一点
回复
消防菜鸟
2014年04月28日 16:21:16
9楼
假如电梯前室那个不能用到走廊,那最西边室内,5XLD7是覆盖不了的,5XLD7离最西边35米左右了,这样能满足两股充实水柱同时到达么?
回复
wanghaoyu1220
2014年04月29日 09:20:23
10楼
消防菜鸟 发表于 2014-4-28 16:21 假如电梯前室那个不能用到走廊,那最西边室内,5XLD7是覆盖不了的,5XLD7离最西边35米左右了,这样能满足两 …这个是哪里的项目?貌似上海市当地的规范是可以计入总数,建规里是不宜的
回复
zjin
2014年04月29日 09:48:40
11楼
同意楼上观点,公建中消防电梯前室的消火栓最好不要计入消火栓系统总数,作为增设更好。也不在乎走廊多一个消火栓。
回复