在下手里有一个合流制改造的项目,需要做个截留井。项目概况如下:现状合流管不废弃,仍然利用,并且现状合流管和现状污水主干管正交(并不碰撞),那个截留井该如何做呢,希望大神们热心解救。谢谢各位!
在下手里有一个合流制改造的项目,需要做个截留井。项目概况如下:现状合流管不废弃,仍然利用,并且现状合流管和现状污水主干管正交(并不碰撞),那个截留井该如何做呢,希望大神们热心解救。谢谢各位!
2楼
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006):
1、截流后的设计流量见
3.3.2 截流井以后管渠的设计流量,应按下式计算:
Q'=(n0+1)Qdr+Q's+Q'dr (3.3.2)
式中: Q'——截流井以后管渠的设计流量(L/s);
n0——截流倍数;
Q's——截流井以后汇水面积的雨水设计流量(L/s);
Q'dr——截流井以后的旱流污水量(L/s)。
2、截流井的设计见/第四章 排水管渠和附属构筑物 /第八节 截 流 井/有关规定、内容及要求。
回复
3楼
截留井实际是“溢流井”,内设溢流堰,水量大时(降雨时)水溢流到下游管道,平时水不溢流,都到截留管道里。
回复
4楼
感谢两位仁兄的回复,问题得到了解决。
回复