有一个问题请教大家17层的商品房 , 南侧紧挨居民楼 ,为了防止扰民或做塔吊防护 决定把塔吊放在北侧 可北侧紧挨地库 之间间距8.5m基础抗压板出墙1.6m,也就是说还剩6.9m.想问大家一下这个距离是否能放下50m的塔吊 ,应该考虑哪些问题
有一个问题请教大家
17层的商品房 , 南侧紧挨居民楼 ,为了防止扰民或做塔吊防护 决定把塔吊放在北侧 可北侧紧挨地库 之间间距8.5m
基础抗压板出墙1.6m,也就是说还剩6.9m.想问大家一下这个距离是否能放下50m的塔吊 ,应该考虑哪些问题
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-27 06:15 编辑
没有图,不太好说,注意事项说说吧。
1、位置不要布在阴角,会导致无法拆卸。
2,注意结构变化,避免阳台等悬挑结构冲突。
3、注意你选的位置,将来附着在哪里。
4、覆盖范围是基本,同时考虑常用位置的力臂尽量小点,以保证起重量。比如卸车一捆钢筋要能卸下来等等。
回复
3楼
塔吊说明书上应该有些这些注意事项吧
回复
4楼
看看国家安全的有关规定,没有的话,可以在百度上查一下。
回复
5楼
沙发说的很详细,支持。施工期间安全第一,50m塔吊离墙距离应该为4--4.5米,基础斜长为6--6.8米,具体看塔吊图纸,现场描述的距离应该差不多,需要看下实际情况。
回复
6楼
1、位置不要布在阴角,会导致无法拆卸。
2,注意结构变化,避免阳台等悬挑结构冲突。
3、注意你选的位置,将来附着在哪里。
4、覆盖范围是基本,同时考虑常用位置的力臂尽量小点,以保证起重量。比如卸车一捆钢筋要能卸下来等等。
5、综上所述,再考虑塔吊基础与建筑基础的关系,应该可以放得下
回复
7楼
塔吊定位还不会,没有经历过
回复