KYN28能做600或650mm宽吗?
lysasakay
lysasakay Lv.4
2014年04月26日 16:56:56
只看楼主

请问能做600或650mm宽的KYN28吗?有图纸吗?

请问能做600或650mm宽的KYN28吗?有图纸吗?
免费打赏
xintaijuedingyiqie
2014年04月26日 17:02:46
2楼
可能不行,相间距达不到要求
回复
garryzhu87
2014年04月26日 17:02:46
3楼
可以做650宽。
回复
lingxuct
2014年04月26日 18:48:07
4楼
只有ABB的ZS1柜有650的,KYN28没有小于800的。
回复
leedongcheng
2014年04月26日 21:51:07
5楼
kyn28做不到,采用固封极柱的什么KYN91之类的才可以
回复
zljsyc
2014年04月27日 10:50:21
6楼
可以做650mm宽,相间距150mm。
回复
mr_chen188
2014年04月27日 15:03:41
7楼
完全可以这样设计
回复
xuyiqicn
2014年05月24日 15:46:12
8楼
28(》1600A)柜子一般都是设计成800mm宽
回复
xuexi999123
2014年05月24日 17:24:00
9楼
630A的可以设计成650宽的。
回复
qq_1423307022118
2015年02月07日 19:04:50
10楼
用ABB VD4,1250以下可以做650宽KYN28,24kV可以做800宽的柜子。
回复
qq_1423307022118
2015年02月07日 19:05:23
11楼
用ABB VD4,1250以下可以做650宽KYN28,24kV可以做800宽的柜子。
回复