一次回风全空气系统的风量如何确定(冷量可以通过负荷计算确定)
一次回风全空气系统的风量如何确定(冷量可以通过负荷计算确定)
2楼
风量可以按换气次数确定啊,根据房间的不同要求确定换气次数而确定风量.
回复
3楼
如果是大型的商场,怎么确定,如果是一个体育馆怎么确定?
回复
4楼
都有不同的经验值
回复
5楼
是否能将经验值传授一下,不胜感激!
回复
6楼
风量=冷量/焓差,你把空气处理的焓湿图细细地画一下,就能得出来
回复
8楼
为了节能和降低运行成本,在确定换风量后,还要采用热(冷)回收新风机组!
回复
9楼
普通中央空调换气次数按10次就足够了。体育馆风量就要大了。
回复
10楼
找到大学的教材,按照书上讲的画i--d图,再计算,书上有例子,很清楚的,好好看书吧
回复