请教各位大大一个问题:现有一个五星级酒店,由于业主要求,设计成二层室外地面配电室,现在由于低压侧存在较大空调负荷(确定不用高压供电),考虑用母线槽供电,现在的问题是:由于配电室在一层户外,空调机房在负一层室内,走线大概有100米,从配电室至负一层地下室引入点之间大概有20米,这二十米如何布置母线槽,可以用电缆沟吗,如果可以如何做,考虑到景观要求,先不考虑地面布置。
请教各位大大一个问题:现有一个五星级酒店,由于业主要求,设计成二层室外地面配电室,现在由于低压侧存在较大空调负荷(确定不用高压供电),考虑用母线槽供电,现在的问题是:由于配电室在一层户外,空调机房在负一层室内,走线大概有100米,从配电室至负一层地下室引入点之间大概有20米,这二十米如何布置母线槽,可以用电缆沟吗,如果可以如何做,考虑到景观要求,先不考虑地面布置。
2楼
自己顶。做个新手真不容易。
回复
3楼
atkinson2007 发表于 2014-4-25 09:23 自己顶。做个新手真不容易。强烈赞同!
回复
4楼
定
回复
5楼
从地面配电室到地下负一层空调机房制冷主机配电柜段,如果采用地埋或电缆沟的方式,建议不用封母线排,防水、防潮等安全问题不好解决。建议用独股电缆线,截面根据负荷功率而定。
回复
6楼
等看高手解答
回复
7楼
为什么一定要走母线槽呢?母线的压降大于电缆的压降,只是母线截面可以做大,
而电缆需要多根并联而已,用电缆多好,是在太大了还可以用单芯电缆。
回复
8楼
主要考虑室外防水、防尘,建议用单芯电缆
回复
9楼
《民用建筑电气设计规范》
8.11.1
封闭式母线布线适用于干燥和无腐蚀性气体的室内场所。
8.11.2
封闭式母线水平敷设时,底边至地面的距离不应小于2.2米。............................。
由此看来,母线槽第一-不适于室外敷设;第二-不适于电缆沟敷设。
回复
10楼
dianqipanli 发表于 2014-4-25 20:18 《民用建筑电气设计规范》8.11.1封闭式母线布线适用于干燥和无腐蚀性气体的室内场所。支持!!:)
回复
11楼
单芯大电流电缆可以选择。
防水型母线槽又称树脂浇注母线槽。
防水型母线槽是无金属外壳母线槽,采用特殊的复合树脂和定量特选的混合材料相混合制成高性能的绝缘材料,将铜母线直接浇注密封。不存在空气间隙,无烟囱效应,母线毛刺或过载不会引起短路。
绝缘材料不含卤素,阻燃不会释放出有毒气体。
防水型母线槽外壳防护等级IP68,不仅耐水、耐火、耐腐。全天候产品,可长期在零下40?C的环境工作,绝缘树脂不开裂。
防水型母线槽无金属外壳,抗各种化学品腐蚀,在有迷流的环境中工作,不会发生外壳电腐蚀的现象。
防水型母线槽优良的耐水性能,可长期浸在水中工作,可在电缆沟内使用,也可埋地敷设。
回复