工程中设置插座回路时候空调插座回路怎么弄?
maomao88888899
2014年04月24日 18:01:58
只看楼主

在工程的时候 设计空调插座回路 在空调插座回路上能连接其他插座不?

在工程的时候 设计空调插座回路 在空调插座回路上能连接其他插座不?
免费打赏
6plus
2014年04月24日 18:44:02
2楼
当然不行啊 空调插座得设单独回路
回复
cs12306
2014年04月24日 20:11:56
3楼
必须是单独的,其它插座必须要安装漏电保护器的,实际中有些空调就不能用漏保
回复
云飘飘
2014年04月25日 06:19:03
4楼
只要能够满足过载、剩余动作电流也可以这样做。
回复
lingxuct
2014年04月25日 07:02:34
5楼
通常空调是单独的。
回复
电气交流
2014年04月25日 07:56:33
6楼
一般空调单独设置,也可以和普通插座共用,需要开关容量,插座及导线允许。
回复
liyanjunx
2014年04月25日 10:29:21
7楼
现在有很多民房空调都是和其他插座并在一起,只要开关和线路能满足负载容量。
回复
wan371164137
2014年04月25日 10:51:06
8楼
cszuhe 发表于 2014-4-24 20:11 必须是单独的,其它插座必须要安装漏电保护器的,实际中有些空调就不能用漏保对的,我同意。
回复
划破长空
2014年04月25日 13:40:35
9楼
可以合着做,但是设计不那么出图。不是漏电保护的问题,空调柜机也是要装漏保的。
回复
九天之上
2014年04月25日 14:10:59
10楼
空调插座可以不设漏保的
回复
mqli2004
2014年04月25日 15:09:27
11楼
最好分开,安全第一
回复

相关推荐

APP内打开