请问里面的Id1,Id2,Id3,代表什么电流?电失分220V,电失分是?(分励?失压?电是什么?
请问里面的Id1,Id2,Id3,代表什么电流?
电失分220V,电失分是?(分励?失压?电是什么?
2楼
三段电流保护,第一段电流保护关掉。那个应该是失压脱扣的设定电压。
回复
3楼
还有接地故障保护能用通俗点的说法么?
回复
4楼
为了选择性,第一段可以关掉,但是短延时必须保留。
回复
5楼
电气交流 发表于 2014-4-24 08:39 三段电流保护,第一段电流保护关掉。那个应该是失压脱扣的设定电压。谢谢,也就是说Id1是过载长延时的电流?Id2是短路延迟的电流?Id3?
回复
6楼
电气交流 发表于 2014-4-24 08:39 为了选择性,第一段可以关掉,但是短延时必须保留。第一段保护可以不要?
回复
7楼
选择性保护要求
回复
8楼
weishenghuo 发表于 2014-4-24 09:11 选择性保护要求选择性保护要求?
回复
9楼
3200/4P:额定电流3200A,四极。
电失分220V:电源失压开关分离(断开)。即失压脱扣。线圈电压220V )
Id1=2500A:(短路)电流保护一段,亦称电流速断保护,没有时限。
Id2=3Id10.2S:(短路)电流保护二段,又叫限时电流速断,作为一段的后备保护,有个0.2St时限。
Id3=OFF:电流保护三段,过电流保护,有比二段更长的时限,作为一二段的后备保护。(已关掉)
回复
10楼
请问里面的Id1,Id2,Id3,代表什么电流?
电失分220V,电失分是?(分励?失压?电是什么?
Id1,Id2,Id3分别为长延时、短延时、瞬时脱扣值。
电失分:失压分励脱扣,操作电源AC220V.说白了就是停电分闸。
回复
11楼
北方郎 发表于 2014-4-24 14:48 请问里面的Id1,Id2,Id3,代表什么电流?电失分220V,电失分是?(分励?失压?电是什么?是的,这里是指控制电源AC220V,我上面搞错了。失压脱扣,一般在35%的情况就顶开断路器了。而且一般失压脱扣会带延时单元,防止瞬间失电而顶掉断路器。
回复