冷风机 高温DL 中温DD 低温DJ 结构上有何区别?在设计选用时需要注意什么?遵循什么原则? 请各位师傅指教!!!谢谢。
冷风机 高温DL 中温DD 低温DJ 结构上有何区别?在设计选用时需要注意什么?遵循什么原则? 请各位师傅指教!!!谢谢。
12楼
片距与结霜相关
回复
13楼
高温片距小,低温片距大,便宜送风
回复
14楼
主要是片距,有无加热管,风机射程相关!
回复
15楼
先留下足迹再说
回复
16楼
如楼上众人所述。三者的最直观的区别就是片距。但是要讲结构和原理。为何三者的片距不同?片距的不同与所适用的蒸发温度的不同有何区别?通常的冷风机片距为4.6.9三个档次。个别公司会有不同。片距越小适用的蒸发温度越高。蒸发温度高了。最直接的表现就是对应的库内温度的升高。反之来讲,库的温度不同,对应的蒸发温度也不同。那么高于冰点的库内适用的蒸发器的片距小。是因为在结霜情况和单位面积的通过蒸发器外表面的气体流量和蒸发器的铜管有效长度。等因素综合判断的最佳取值。低温库的结冰情况严重。片距过小会导致蒸发器内的气液共存状态的制冷剂无法完全有效蒸发。导致制冷效果衰减。
回复
17楼
小啦啦 发表于 2015-6-20 00:06 如楼上众人所述。三者的最直观的区别就是片距。但是要讲结构和原理。为何三者的片距不同?片距的不同与所适 …学习了,谢谢师傅们的讲解。
回复
18楼
偏距不同,管程不同,管径大小不同,还有除霜装置不同,如果要求较高还有电机不同。
回复
19楼
俺也是新人 前来学习了
回复
20楼
希望能来了高手详细的讲解一下
回复
21楼
新人学习,支持
回复