电子膨胀阀在定频压缩机系统中
spc88xxl
spc88xxl Lv.2
2014年04月23日 16:17:41
来自于制冷技术
只看楼主

本人没用过电子膨胀阀,但这两天大概看了一下资料,是不是电子膨胀阀都用在变频压缩机系统中。我这里需要做一台-20度到25度的试验机组。我想在定频压缩机系统中用一下电子膨胀阀。有这个必要吗?或有有好处吗?请有经验的师傅指导一下。

本人没用过电子膨胀阀,但这两天大概看了一下资料,是不是电子膨胀阀都用在变频压缩机系统中。我这里需要做一台-20度到25度的试验机组。我想在定频压缩机系统中用一下电子膨胀阀。有这个必要吗?或有有好处吗?请有经验的师傅指导一下。
免费打赏
klwgl1b2e3s4t
2014年04月23日 16:57:50
2楼
好处是电子膨胀阀的开度随运行的工况变化,可以更好的调节制冷剂的流量
回复
安宁
2014年04月23日 16:17:42
3楼
首先,电子膨胀阀完全可以用于定频压缩机系统。
较传统热力膨胀阀,其大概有以下几点优点:1、对过热度的响应快2、调节范围大(对于负荷变化较大的系统电子膨胀阀有明显优势,这也是为什么变频压缩机系统中大都采用电子膨胀阀的原因)3、调节精度高4、对环境温度适应范围广(如丹佛斯电子膨胀阀可在-30℃至+60℃的环境下正常使用)5、过热度设定值可调等
回复
斗战圣佛
2014年04月24日 14:15:55
4楼
用用看,你就知道了。实践永远是检验真理的唯一标准!
回复
zaikuanj
2014年04月26日 21:24:59
5楼
EEV用在定频压缩机系统中是完全可以的,但是要注意在运行中冷媒的管理,通常压缩机采取多级能量卸载或采用多个压缩机,高压部分加储液器,低压部分加气液分离器,保证冷媒流量调节时对换热器没大的影响。
回复
gudui1982
2014年04月30日 10:24:40
6楼
电子膨胀阀可用于定频压缩机系统和变频压缩机系统,这些都不是关键问题,电子膨胀的控制逻辑或者说PLC的逻辑控制才是关键,你20个土木币远远不够,高手都不理睬你
回复
北千里
2014年05月13日 21:16:21
7楼
电子膨胀阀主要的优点是他的调节范围广,滞后性小,楼主的温度范从-25到25,一个阀是否能满足这么宽的范围还不一定。
回复
geili2012jzh
2014年06月11日 10:42:19
8楼
50的温度范围,能不能用还不一定,电子膨胀阀的主要是精度和灵敏度较高,动作响应比较快
回复
wuspring8
2014年06月11日 16:40:39
9楼
新手来学习的!
回复
广州大麦控制器
2014年06月11日 22:36:42
10楼
以下仅供 参考




电子膨胀阀控制器是集成了数据采集、逻辑运算、限流驱动为一体的控制器。该控
制器与电子膨胀阀配套使用,能根据环境负荷的动态变化自动调整阀的开度,使冷冻系统达
到最佳运行状态。此控制器控制过热度达到 0.5℃的精度,具有按键手动操作功能,数码管
显示阀开度,通过设定不同的参数以满足各种冷媒、机型的使用要求。
2
控制器特色
z 适用于 不同系列的 SEV电子膨胀阀
z 数码管显示阀开度及报警信号
z 制冷制热过热度可分别设定
z MOP控制调节
z 排气温度控制调节
z 支持热泵时逆向融霜的流量要求
z 泵集功能
z 可应用于低温(-40℃蒸发温度)冷冻场合
z 自带备用电池,在突然停电时可使阀完全关闭
z 支持软件在线下载,灵活方便。


控制器功能

控制器控制过热度和吸气压力(蒸发/翅片温度) 。电子膨胀阀能够提供比传统

电磁阀更优异的关闭功能,只要当压缩机停止运转,就没有制冷剂流过 SEV。在有冷量需求

及压缩机起动时自动接受来自控制器反馈到的信号。控制器可以在不同的运行条件下通过

PID 精确控制电子膨胀阀开度来实现对制冷剂流量的控制。

1、MOP 控制功能(最高运行压力控制)

在蒸发器负载高于可能达到的冷量时, 控制器能够自动识别减少制冷剂流量使使蒸

发压力限制在一定范围内。

2、过热度控制功能

根据压力传感器和温度传感器测得的数据, 控制器依检测到的数据自动计算实际过

热度并与预先设定的过热度进行比较,采用增量模糊逻辑输出,向电子膨胀阀发出不同

的指令以便在不同运行状态下保持住所希望的过热度。

(如热泵机组控制器需要一个制冷制热开关量信号输入)

3、完全关闭功能

控制器在任何(即使在停电)时候都能够使电子膨胀阀完全关闭。

当压缩机停机时,控制器按内置的程序自动使电子膨胀阀关闭。

外部电源中断时,控制器会自动切换到备用电池,使电子膨胀阀完全关闭。

(控制器需要一个启动停止开关量信号输入,一般用冷冻水泵的开关信号)

4、手动操作功能

可以通过按钮操作调节阀的开度,可供冷冻机出厂前打压、抽真空、充氟或调试等

工作。

5、除霜状态自识别功能

依开关量状态 DI3 信号自动识别除霜状态,进入除霜状态时,控制器会自动将其阀

开度调整到 80%,除霜结束后,阀的开度恢复到设定的开度,再自动延时调节。

(控制器需要一个除霜信号开关量输入,可用四通阀的开关信号)

6、排气温度调节

排气温度过高时(大于 120℃) ,则会自动限制关阀(当不装排气温度传感器时,此功

能无效)。

7、低温冷冻蒸发

蒸发压力传感器测量吸气压力,转换为蒸发温度,但当低温蒸发时的蒸发压力分辨

率已经很小,无法精确测量过热度,此时用温度传感器测量蒸发温度更为精确。
3

压力传感器规格:量程-0.5~10Bar,输出信号为 4-20mA±0.5FS%

温度传感器规格: R25=10K±1% B25/85=3977±1%

回复
wqj13419801972
2014年06月12日 06:12:33
11楼
学习学习,谢谢了