1.工程概况
天龙庄园位于浙江省新昌县,为自建式别墅,地下一层,地上三层,总建筑面积1100㎡。建筑结构为混凝土框架结构,外墙岩棉保温,双层中空玻璃窗。地下室层高3.6米,主要功能为视听室、健身室、娱乐室及台球室;一层层高3.6米,主要区域为门厅、大堂、餐厅、棋牌室、客房和厨房;二层层高3.6米,包括书房、卧室和艺术展示区;三层层高3.6米,为卧室、书房和起居室。 根据用户要求,设计采用地源热泵中央空调和地板采暖,系统设计兼顾生活用热水。本工程为源侧采用螺旋管水平铺设的地源热泵工程,在设计时即考虑到了运行的节能性和系统维护的简便,以及系统的可靠性 . |
2.空调设计
工程空调使用面积790㎡,夏季冷负荷160KW,冬季热负荷115KW,地源热泵空调主机采用麦克维尔小型模块式机组6台,每台机组15KW,共90KW,空调同时使用率0.56。模块式地源热泵模块机组由一个主机和若干个从机组成,设备运行自由,顺序启停,负荷调节范围宽,可以更好的满足用户低负荷使用时的运行工况,尤其是别墅等大型住宅的节能运转。 机房设计时预留了两个模块的安装空间和接管位置,可根据后期空调的使用率进行扩展增加。 源侧设计水流量27.5T/h,负载侧水流量设计22T/h,均采用变频器控制水泵输出,负载侧主干管采用电动流量调节阀调控系统水流量,确保机组的运行水流量充足,且不频繁启动,以延长机组运行寿命,并保证了室内末端输出的舒适性。 空调末端为暗装卧式风机盘管机组,对噪音要求较高的房间如:卧室、书房、视听室等,采用了直流无刷变速电机输出的风机盘管机组,在保证风量的同时,噪音低且功耗小。
室内空调负荷与末端配置表 表1
序
号
|
楼
层
|
房间名称
|
房间面积(㎡)
|
负荷指标
(W/㎡)
|
合计负荷
(W)
|
设备型号
|
数量
|
备注
|
1
|
地
下
层
|
卫生间
|
12
|
180
|
2160
|
MCW300ACD
|
1
|
标准型
|
2
|
保姆房
|
20
|
180
|
3600
|
MCW400ACD
|
1
|
标准型
|
3
|
大活动室
|
60
|
200
|
12000
|
MCW800ACD
|
2
|
标准型
|
4
|
视听室
|
43
|
180
|
7740
|
MCW500EC
|
2
|
直流无刷
|
5
|
过道
|
48
|
180
|
8640
|
MCW600ACD
|
2
|
标准型
|
6
|
健身室
|
8
|
180
|
1440
|
MCW300ACD
|
1
|
标准型
|
7
|
房间1
|
16
|
180
|
2880
|
MCW400ACD
|
1
|
标准型
|
8
|
房间2
|
22
|
180
|
3960
|
MCW600ACD
|
1
|
标准型
|
9
|
一
层
|
客卧
|
21
|
200
|
4200
|
MCW300ACD
|
2
|
标准型
|
10
|
卫生间
|
8
|
210
|
1680
|
MCW300ACD
|
1
|
标准型
|
11
|
过厅
|
46
|
180
|
8280
|
MCW500ACD
|
2
|
标准型
|
12
|
后门厅
|
9
|
180
|
1620
|
MCW400ACD
|
1
|
标准型
|
13
|
起居室
|
61
|
260
|
15860
|
MCW800ACD
|
3
|
标准型
|
14
|
棋牌室
|
14
|
200
|
2800
|
MCW400ACD
|
1
|
标准型
|
15
|
门厅
|
18
|
200
|
3600
|
MCW600ACD
|
1
|
标准型
|
16
|
餐厅
|
24
|
250
|
6000
|
MCW800ACD
|
1
|
标准型
|
17
|
厨房
|
16
|
280
|
4480
|
MCW500ACD
|
1
|
标准型
|
18
|
二
层
|
卧室
|
25
|
200
|
5000
|
MCW300EC
|
2
|
直流无刷
|
19
|
卫生间1
|
4
|
220
|
880
|
MCW300ACD
|
1
|
标准型
|
20
|
书房2
|
21
|
200
|
4200
|
MCW300EC
|
2
|
直流无刷
|
21
|
二
层
|
卫生间2
|
4
|
220
|
880
|
MCW300ACD
|
1
|
标准型
|
22
|
艺术品展示区
|
52
|
200
|
10400
|
MCW600ACD
|
2
|
标准型
|
23
|
佛龛室
|
11
|
220
|
2420
|
MCW300ACD
|
1
|
标准型
|
24
|
书房1
|
13
|
200
|
2600
|
MCW300ACD
|
1
|
标准型
|
25
|
衣帽间
|
16
|
200
|
3200
|
MCW400ACD
|
1
|
标准型
|
26
|
主卫
|
16
|
220
|
3520
|
MCW400ACD
|
1
|
标准型
|
27
|
主卧
|
24
|
220
|
5280
|
MCW400EC
|
2
|
直流无刷
|
28
|
主卧前厅
|
18
|
200
|
3600
|
MCW500EC
|
1
|
直流无刷
|
29
|
三
层
|
卧室1
|
18
|
200
|
3600
|
MCW500EC
|
1
|
直流无刷
|
30
|
大过厅
|
47
|
180
|
8460
|
MCW500ACD
|
2
|
标准型
|
31
|
卧室2
|
24
|
200
|
4800
|
MCW400EC
|
2
|
直流无刷
|
32
|
卧室2前厅
|
18
|
200
|
3600
|
MCW500EC
|
1
|
直流无刷
|
33
|
卫生间
|
16
|
220
|
3520
|
MCW400ACD
|
1
|
标准型
|
34
|
过厅+走入式衣柜
|
16
|
200
|
3200
|
MCW400ACD
|
1
|
标准型
|
35
|
|
总计
|
789
|
|
160100
|
|
47
|
|
|
3.采暖设计
本项目充分利用地源热泵系统的供热性能稳定的优势,对一~三层设计了低温热水地板辐射采暖。根据水地暖特性和地板采暖的要求,系统设计采用散热管道采用交联聚乙烯管(PE-Xa),管径Φ16/20,设计铺设管间距15cm,每路地暖管为整根无续接管道铺设。所有地暖区域均采用湿式施工工艺,确保了地暖系统的可靠性和寿命。 所有地暖区域均采用室内温控器与地暖分集水器热电阀结合,进行水流与温度的控制,考虑了空调风机盘管机组与地暖系统能同时使用,满足不同的采暖需求,本案在所有的风机盘管机组回水上均设置了电动二通阀来调控使用的水流量要求,结合主机系统同的变频控制水泵和电动流量调节阀,使系统达到水流量按需供应的目的,使系统高效节能运行。
室内地暖负荷与配置表 表2
序
号
|
楼
层
|
房间名称
|
房间面积
(㎡)
|
负荷指标
(W/㎡)
|
合计负荷
(W)
|
铺设管数
(路)
|
铺设间距
|
分集水器
|
1
|
一
层
|
客卧+卫生间
|
28
|
130
|
3640
|
2
|
15cm
|
七路
|
2
|
起居室
|
61
|
130
|
7930
|
5
|
15cm
|
3
|
过厅+后厅
|
42
|
130
|
5460
|
3
|
15cm
|
八路
|
4
|
棋牌室
|
14
|
140
|
1960
|
1
|
15cm
|
5
|
门厅
|
18
|
130
|
2340
|
2
|
15cm
|
6
|
餐厅
|
24
|
130
|
3120
|
2
|
15cm
|
7
|
二
层
|
卧室+卫1
|
28
|
140
|
3920
|
2
|
15cm
|
八路
|
8
|
书房2+卫2
|
24
|
130
|
3120
|
2
|
15cm
|
9
|
艺术品展区
|
40
|
130
|
5200
|
3
|
15cm
|
10
|
佛龛室
|
14
|
130
|
1820
|
1
|
15cm
|
11
|
书房1+电梯厅
|
15
|
130
|
1950
|
1
|
15cm
|
七路
|
12
|
衣帽间
|
12
|
140
|
1680
|
1
|
15cm
|
13
|
主卫
|
10
|
130
|
1300
|
1
|
15cm
|
14
|
主卧
|
23
|
130
|
2990
|
2
|
15cm
|
15
|
主卧前厅
|
18
|
130
|
2340
|
2
|
15cm
|
16
|
三
层
|
卧室1
|
18
|
130
|
2340
|
2
|
15cm
|
五路
|
17
|
大过厅
|
34
|
130
|
4420
|
3
|
15cm
|
18
|
卧室2
|
22
|
130
|
2860
|
2
|
15cm
|
六路
|
19
|
卧室2前厅
|
17
|
130
|
2210
|
2
|
15cm
|
20
|
卫生间
|
10
|
130
|
1300
|
1
|
15cm
|
21
|
过厅+走入式衣柜
|
15
|
130
|
1950
|
1
|
15cm
|
22
|
|
供暖面积
|
487
|
|
63850
|
41
|
|
|
|
4.热水设计
热水系统为空气源热泵热水机组结合地源热泵热水机组的全天候24小时热水系统。热水系统主要由空气源热泵热水机组、蓄热水箱、地源热泵热水机组和热水加热循环泵等组成,在春夏秋三季均以空气源热泵机组为主,加热生活用水,冬季以地源热泵为主,空气源为辅的方式提供生活热水。 |
5 .室外换热器设计
本工程室外地埋管换热系统设计换热面积2400平方米,换热管总设计长度7200米,换热管道采用PE材质管,耐压等级1.6MPa。每路PE管长宜控制在100-120米,每个埋管区域单独设检修井,每口检修井接管路数宜控制在10-12路,检修井接管采用PE集分水器进行连接。地埋管主管路为同程铺设,确保水流量的均匀性。所有地埋管路均采用热熔连接,外露的主管应增加外部保温。 室外换热器的施工主要在室外水平埋管的埋设作业,在设计时就必须充分考虑了整个埋管施工场地的施工条件和作业顺序。并在管路的布置上精心策划结合园林建设,做到各环节的步调一致。 |
室外埋管集、分水器检查井
水平布管的螺旋形散热管道
|
6 .结束语
本工程经近一个采暖周期和半个制冷周期的运行,很好的满足了常住人员较少,低负荷状态的高效运转的要求,尤其是设计采用变水量调节控制的方案,水地暖和风机盘管机组同时使用效果非常理想,得到了用户的肯定,系统综合能效比达到了6.0以上,采暖季节按用户提供的数据显示平均每日耗电量为58.3KWH/天,夏季每天耗电量稍高于冬季采暖约为64.9KWH/天。室外埋管换热系统的设计施工质量直接影响着系统的后期使用和运行,所以在选择采用埋管方案时,应做好大量的前期调查工作,建议优先选择垂直埋管方案,钻井埋管受地质影响时,室外条件成熟的可考虑水平埋管施工。施工成本方面水平埋管的成本高于一般黏土层垂直埋管,但低于岩石层钻井埋管,对于埋管施工如能在建筑施工初期施工预留,可减少土方挖掘等施工成本。 |
附图一、室外水平埋管分布图
小编有话说:
如果你手边正好有案例,不要吝啬,晒出来,让同行“观摩观摩”,如果你没时间上论坛编辑排版,那就发给小编邮箱2355735307@qq.com,分享给大家,快乐你和我。
12楼
站啊发动机老卡机
回复
13楼
的发卡量较大幅度来看
回复
14楼
好资料,赞一个。
回复
15楼
股反对搞活的广泛和
回复
16楼
好资料,不错学习了。
回复
17楼
谢谢楼主的无私分享
回复
18楼
很好~学习一下~
回复
19楼
别墅不差钱
回复
20楼
攻城师35255 发表于 2014-4-24 10:08 路过,学习了下下。。嘿嘿,订阅了没{:2_80:}
回复
21楼
shuangbosky 发表于 2014-4-24 10:22 很好,好好学习一下了good good study,day day up!;P
回复