无功补偿中电容和电抗参数不匹配会有什么后果啊
backto99
backto99 Lv.3
2014年04月23日 08:37:48
只看楼主

电容和电抗的参数不匹配,例如25kvar的电容器配1.4-7%的电抗会出什么问题吗

电容和电抗的参数不匹配,例如25kvar的电容器配1.4-7%的电抗会出什么问题吗
backto99
2014年04月23日 08:40:38
2楼
请解释详细一点
回复
扬州华锦电气
2014年04月23日 08:55:22
3楼
问题描述不详细,表面看电抗器应该匹配的是20KVAR的电容器,长期用应该会烧电抗器。
回复
wanwuzhili
2014年04月26日 10:27:31
4楼
1.4--7%的电抗器应该是配20kvar的电容器,若配25kvar的电容器自然是线径不足 稍有过流
还有就是实际的电抗率也不是7%了,1.4/25=5.6% 谐振频率211HZ 而7%的谐振频率是189HZ
问题不大 可以用
回复
fitman
2014年04月26日 11:00:53
5楼
wanwuzhili 发表于 2014-4-26 10:27 1.4–7%的电抗器应该是配20kvar的电容器,若配25kvar的电容器自然是线径不足 稍有过流还有就是实际的电抗 …计算正确。但已过流25%,也就不是稍了,要出问了。
回复
wanwuzhili
2014年04月26日 11:12:54
6楼
fitman 发表于 2014-4-26 11:00 计算正确。但已过流25%,也就不是稍了,要出问了。这个过流只是理论上的,实际的电抗器制造中1.4 和1.75 用的是一样的线径 铁心尺寸也一样 只是匝数上少了几圈和气隙上有点区别
回复
fitman
2014年04月26日 11:38:23
7楼
wanwuzhili 发表于 2014-4-26 11:12 这个过流只是理论上的,实际的电抗器制造中1.4 和1.75 用的是一样的线径 铁心尺寸也一样 只是匝数上少了几 …呵呵,对于低压电抗器,我还真的没有深入研究过。但据我对制造业的了解,不同容量上采用同规格的材料,一般是因为材料规格上是不连续的,所以有时要取就近的。但这样双差25%的差距,就算导线不好换,铁芯的尺寸也要改。
回复
向天索要1度电
2014年04月26日 13:28:43
8楼
学习了,另问下,谁有无功补偿装置尺寸图,借鉴下。
回复
wanwuzhili
2014年04月26日 14:09:12
9楼
fitman 发表于 2014-4-26 11:38 呵呵,对于低压电抗器,我还真的没有深入研究过。但据我对制造业的了解,不同容量上采用同规格的材料,一 …看是差25% 但因容量本就不大 25%也只差了0.25Kvar 这点差距在匝数上就能调整 况且电容器允许1.1倍过流长期运行的,铁心的规格比电磁线还少嘞 就算少叠两片也省不几毛钱 况且还有骨架也是规格尺寸限制 少叠一片有缝隙嗡嗡响的
回复
fitman
2014年04月26日 15:02:36
10楼
呵呵,从你的说法,象真是生产电抗器的,那我想信你说的是真的。如果真是这样,产量应不大。我做过家用电机的设计,别说几毛钱,几分钱也要省,铁芯的利用率永远是最重要的。
另外,电容器长期允许过流应是1.3倍,电抗器由于与电容器串联,过流倍数是一样的。早期有变压器厂推出新电抗器时就出过问题。
回复