关于UPS的配电问题
ayongd
ayongd Lv.4
2014年04月21日 19:39:11
只看楼主

请教大家一个问题:UPS是怎么配电的?例如用UPS给闭路监控系统供电,是从UPS各拉一路电源至摄像头还是在摄像头附近放个箱,再从箱拉线至摄像头?从UPS供电,有没有供电半径的说法,最长可配电多少米?希望能附个UPS的配电图,不甚感激!

请教大家一个问题:UPS是怎么配电的?
例如用UPS给闭路监控系统供电,是从UPS各拉一路电源至摄像头还是在摄像头附近放个箱,再从箱拉线至摄像头?
从UPS供电,有没有供电半径的说法,最长可配电多少米?
希望能附个UPS的配电图,不甚感激!
免费打赏
linkec
2014年04月22日 11:37:34
2楼
看你UPS配多大,几kVA的输出一般就内置几个小分路开关,直接接就好了。至于多少米没什么要求吧,主要是考虑太远的压降
回复
chaozimini
2014年04月22日 14:50:09
3楼
同样等答案
回复
linkec
2014年04月22日 16:19:42
4楼
30kAV的话一般没有内置分路开关,另外配置输出屏,太远的再做区域分屏
回复
ayongd
2014年04月22日 18:52:13
5楼
在网上找的。
回复
hero_2008
2014年04月22日 23:58:14
6楼
通常是UPS输出端设个集中供电箱
供电半径主要是看压降了
回复
鸭江绿水
2014年04月23日 08:56:40
7楼
ups供电应该是集中供电。供电半径应该根据线径和压降来选择。在摄像头那进行交直流电压转换。供电半径就好办了。只不过施工麻烦些。实在太远那就应该设置第二个ups了吧。
回复
hocqx
2014年04月23日 10:06:33
8楼
UPS是无缝接入,没有切换开关
回复
奔驰的战猪
2014年04月23日 11:20:08
9楼
学习了,很好的问题
回复
jianzhudianqic
2014年05月03日 05:49:48
10楼
学习了!!!!
回复
云飘飘
2014年05月04日 06:13:24
11楼
主要是看系统的大小,系统大的话多数情况是:UPS-配电箱-摄像头,供电距离主要是看电压损失大小,一般是增加线径解决。
回复

相关推荐