否都需要将局部等电位电箱LEB通过40*4的扁钢接入总等电位电箱MEB中
yunyun9869
yunyun9869 Lv.2
2014年04月21日 14:38:16
只看楼主

有建筑物外圈基础梁钢筋焊接成闭合回路,总等电位箱MEB和分布在基础梁各个位置的局部等电位箱LEB都可与基础梁钢筋联接,在这种情况下是否还需要从局部等电位电箱LEB单独引出40*4的镀锌扁钢分别接入MEB中,还是直接联接到基础梁的钢筋上就可以了。求教,谢谢!

有建筑物外圈基础梁钢筋焊接成闭合回路,总等电位箱MEB和分布在基础梁各个位置的局部等电位箱LEB都可与基础梁钢筋联接,在这种情况下是否还需要从局部等电位电箱LEB单独引出40*4的镀锌扁钢分别接入MEB中,还是直接联接到基础梁的钢筋上就可以了。求教,谢谢!
免费打赏
一本民规打天下
2014年04月21日 14:42:09
2楼
需要连接的
回复
yunyun9869
2014年04月21日 14:47:41
3楼
一本民规打天下 发表于 2014-4-21 14:42 需要连接的你所说的需要连接,是连接到基础梁钢筋上还是要分别用镀锌扁钢将局部等电位电箱LEB接入总等电位箱MEB中呢
回复
一本民规打天下
2014年04月21日 14:55:23
4楼
分别用扁钢或者BV线将LEB与MEB连接。
回复
yunyun9869
2014年04月21日 15:59:15
5楼
一本民规打天下 发表于 2014-4-21 14:55 分别用扁钢或者BV线将LEB与MEB连接。哦,也就是必须从局部等电位箱分别引出线接入总的等电位电箱咯,那局部等电位电箱还需要和建筑物基础梁钢筋联接吗?
回复
fitman
2014年04月21日 16:40:13
6楼
不需要专用引线接到MEB。只要可靠接在地网就行,常用方式是接在就近柱体的内筋,而此柱在图纸上应说明用途并与地网可靠连接(这个一般在防雷图中标注)。
当然,如与LEB与MEB很近,引线接到MEB也可以,但这只是方便,不是必需。
还有一种情况,就是不用联合接地的建筑,那确实要专线引到MEB了,不过在现时的民建中基本不会遇上。
最后还有一个特殊的情况,就是接局部等电位处是IT系统或全绝缘区间,此时的LEB不能接地。
回复
yunyun9869
2014年04月21日 16:52:41
7楼
fitman 发表于 2014-4-21 16:40 不需要专用引线接到MEB。只要可靠接在地网就行,常用方式是接在就近柱体的内筋,而此柱在图纸上应说明用途并 …好的,谢谢!!!
回复
yunyun9869
2014年04月21日 16:53:29
8楼
fitman 发表于 2014-4-21 16:40 不需要专用引线接到MEB。只要可靠接在地网就行,常用方式是接在就近柱体的内筋,而此柱在图纸上应说明用途并 …好的,谢谢,回复的真详细!
回复
yunyun9869
2014年04月21日 16:57:58
9楼
fitman 发表于 2014-4-21 16:40 不需要专用引线接到MEB。只要可靠接在地网就行,常用方式是接在就近柱体的内筋,而此柱在图纸上应说明用途并 …这位大哥,有没有相关的规范或图集上有相关说明或解释的呢?