本人刚从事电力设计,现手上有个增容方案,配置变压器为1250kVA(油变),高压出来到变压器近100m,采用YJLV22-8.7/15kV-3*120电缆,进变压器室墙上安装FN5-10/400负荷开关,低压引出母排采用4-TMY120*10。用户现采用3台出线柜:130kW 4路,300kW 1路,150kW 2路,50kW 4路,照明 2路,低压采用GGD柜,我应该如何分配出线和塑壳断路器的选择。请知道的人给指导指导,谢谢。。。
求教啊,在线急等:Q:Q:Q:Q
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-18 09:56 编辑
1250的额定电流为1804A,用NT20的施耐德断路器(进线柜一台);
130KW(300A开关)4路,300KW(630A开关)1路,150KW(315A开关)2路,50KW(125A开关)4路,照明(63A)2路,这样安排吧(不必非用GGD,用GCS要比GGD好):
进线一台(变压器过来用母排,穿墙后做壳体保护---母线桥),630A+1路备用(根据柜子安排备用开关的大小)一台,315AX2+125AX4一台,300AX4+63AX2一台。(会画系统图吗?)
给你画了一个:
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-4-18 09:29 1250的额定电流为1804A,用NT20的施耐德断路器(进线柜一台);130KW(300A开关)4路,300KW(630A开关) …有300A的断路器吗?什么牌子的?
回复
5楼
_尘世中的尘 发表于 2014-4-18 09:40 有300A的断路器吗?什么牌子的?牌子分国产、进口、合资,各种又分高中低档,根据使用方经济实力确定
回复
6楼
开心老爸 发表于 2014-4-18 09:43 牌子分国产、进口、合资,各种又分高中低档,根据使用方经济实力确定塑壳断路器基本上每个厂家都有这么大的,现在一般都能做到630A
回复
7楼
找找吧,NS是施耐德产品,可以用CM1代替,也可以用NM1代替。
300A的(壳体规格)没有,用400A的(额定值用300A或315A)。
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-4-18 10:00 找找吧,NS是施耐德产品,可以用CM1代替,也可以用NM1代替。300A的(壳体规格)没有,用400A的(额定值 …恩,我找到了,谢谢,我们这一般都要先问问业主要用什么牌子的断路器,有的都是用一些不知名的的。。。还要自己找样本
回复
9楼
开心老爸 发表于 2014-4-18 09:54 塑壳断路器基本上每个厂家都有这么大的,现在一般都能做到630A恩,我已经找到了,都是搞得315的,第一次看300的,所以比较纳闷,谢谢啦
回复
10楼
_尘世中的尘 发表于 2014-4-18 10:07 恩,我已经找到了,都是搞得315的,第一次看300的,所以比较纳闷,谢谢啦300<315吗?不要象小学生。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2014-4-18 09:29 1250的额定电流为1804A,用NT20的施耐德断路器(进线柜一台);130KW(300A开关)4路,300KW(630A开关) …我是刚做电力设计这块,有些东西也不是很懂,这边低压都是用的GGD的多,用户那边也要求用3台GGD出线柜,我不知道这些功率如何分配给这3台出线柜,怎么配置好点。我大致做了个图,就是不知道怎么分配,麻烦给我看下
回复