消防:喷淋按中危2级,30L/sDN100钢管能否满足流量要求?

消防:喷淋按中危2级,30L/sDN100钢管能否满足流量要求?
免费打赏
honner
2007年09月29日 12:18:21
2楼
不能,DN100的话,管道内的流速是3.671m/s,消防管道内不能大于2.5m/s。
回复
nick_wujq
2007年09月29日 15:57:42
3楼

2.5m/S是经济流速,最大不能大于5m/S,流速过大管道损失会过大,最好加大管径。
回复
sz012500
2007年09月29日 17:03:22
4楼
其实最简单的办法 中,低级防火要求的你可以按照规范上给好的管径用就可以了
回复
sheshui
2007年09月29日 22:27:41
5楼
规范规定:喷淋管道流速不宜大于5m/s,喷淋正常下不用,水泵扬程大一点,管道小一点,对一个小区来讲,满足规范,降低费用,观点对么?
回复
haigangwang
2007年09月30日 22:01:40
6楼
DN100的管子从理论上是可以的,但是喷规同时又规定了其可以连接的喷头数,所以主管必须是DN150的
回复
effiwl1981
2007年12月15日 14:39:21
7楼
楼上说的对,对于轻中危险等级,规范要求DN100的连接的喷头数目不超过64个,规范8.0.7.
回复
mzldxu
2007年12月15日 22:25:25
8楼
小了 用DN150
回复
hutingx8
2008年01月23日 13:21:05
9楼
学习了,我现在做个酒店的喷淋设计,得查下规范先
回复
honner
2008年01月23日 17:26:14
10楼
其实这个还是要看你算的水损,要是水损过大,水泵的扬程就要增大。