2楼
超筋了,轴压比超了
回复
3楼
justin52 发表于 2014-4-15 19:52 超筋了,轴压比超了这个我知道,我的意思是,各个数字表示什么?
回复
4楼
看PKPM说明书
回复
5楼
来学习的路过……
回复
6楼
看手册,上面写得比较清楚
回复
7楼
看说明书去。
回复
8楼
1.6是柱角筋,13和18是柱子各面(指一侧)的配筋面积单位是平方厘米,2.2是箍筋配筋率。一般根据13和18配筋
回复
9楼
zhl43210 发表于 2014-4-16 16:33 1.6是柱角筋,13和18是柱子各面(指一侧)的配筋面积单位是平方厘米,2.2是箍筋配筋率。一般根据13和18配筋 …还是楼上的有耐心
回复
10楼
1.22是轴压比,1.6是角部钢筋面积,13是一侧的钢筋面积,18是水平向侧面的钢筋面积,0.0是节点核心区箍筋面积,3.2-0.0是柱间加密区和非加密区箍筋面积
回复
11楼
看看手册就知道了啊
回复