高层建筑地下室的高压配电室是否必须靠外墙?
河图
河图 Lv.7
2004年11月25日 20:03:27
只看楼主

一高层建筑,地下共一层,设有变电所.由于受平面布局的限制,高压配电室不能靠外墙.这让我觉得有点别扭.由于第一次定这种方案,心里没底.所以想请教一下各位:这样做可不可以?如可以,需要注意些什么?谢谢!

一高层建筑,地下共一层,设有变电所.由于受平面布局的限制,高压配电室不能靠外墙.这让我觉得有点别扭.
由于第一次定这种方案,心里没底.所以想请教一下各位:这样做可不可以?如可以,需要注意些什么?
谢谢!
免费打赏
大鼻山
2004年11月25日 19:56:26
2楼
也可以。但重点要解决好通风问题。
回复
河图
2004年11月25日 20:04:18
3楼
谢谢大鼻兄!
我记下了.
回复
ll504
2004年11月25日 20:50:21
4楼
鼻兄:
地下层,配电室靠外墙与不靠外墙在通风处理上具体有什么不同?
回复
lengbing
2004年11月25日 22:47:06
5楼
回复
大鼻山
2004年11月25日 22:58:32
6楼

靠外墙,可以直接与室外通风;而不靠外墙,则变电所通风可能需要经过其他房间,而有时候这样是不允许的(根据各地不同习惯)。因此,保险起见,还是靠外墙为妥
回复
ll504
2004年11月26日 09:13:12
7楼
地下层,如顶板也在 -1000左右,那直接与室外通风也无法做到啊!
回复
fushilu22
2004年11月26日 09:35:53
8楼
是啊?没法作到和室外直接通风啊!
回复
robymy
2004年11月26日 10:17:17
9楼
不懂!~ 配电室不靠外墙只要解决通风的问题就行了嘛?!~
回复
prezhjian
2004年11月26日 20:55:23
10楼
通风问题是很好解决的啊
回复
yesonghua123
2004年11月28日 12:39:47
11楼
我做的在地下室的配电室不管是否是靠近外墙都加装机械通风
回复

相关推荐

APP内打开