110KV组合开关GIS电流互感器试验,一次升流试验的标准是多少?
110KV组合开关GIS电流互感器试验,一次升流试验的标准是多少?
2楼
按厂家技术要求。
回复
3楼
测量组从0~额定值,保护组从1~10倍额定值。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-4-15 07:21 测量组从0~额定值,保护组从1~10倍额定值。谢谢,保护的测量的电流那就很大了,一次升流设备有什么要求
回复
5楼
hmily5716 发表于 2014-4-15 09:48 谢谢,保护的测量的电流那就很大了,一次升流设备有什么要求要看有没有这个能力了,如100/5或100/1的电流互感器做10倍也就1000A,就比较容易,如果碰上1000/5或1000/1的就要10KA电流,能不能做?
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-4-15 11:01 要看有没有这个能力了,如100/5或100/1的电流互感器做10倍也就1000A,就比较容易,如果碰上1000/5或1000/ …我现场是600/5的互感器,还是5P30的做到30倍不现实
回复
7楼
hmily5716 发表于 2014-4-15 14:20 我现场是600/5的互感器,还是5P30的做到30倍不现实没有30倍的电流互感器吧?600/5的做30倍,需要18KA,普通没有这么大容量的电流发生器。
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-4-15 17:39 没有30倍的电流互感器吧?600/5的做30倍,需要18KA,普通没有这么大容量的电流发生器。应该还有其他办法吧
回复
9楼
没有30倍的电流互感器吧?
600/5的做30倍,需要18KA,普通没有这么大容量的电流发生器。
回复
10楼
试验数据应该采瞬时值还是有效值,在现场测控柜上采的数值在范围之内,在后台测控和故障录波误差偏大,请指教
回复