电流互感器一次升流试验
hmily5716
hmily5716 Lv.4
2014年04月14日 21:28:09
只看楼主

110KV组合开关GIS电流互感器试验,一次升流试验的标准是多少?

110KV组合开关GIS电流互感器试验,一次升流试验的标准是多少?
免费打赏
wboy8759
2014年04月14日 22:09:12
2楼
按厂家技术要求。
回复
lingxuct
2014年04月15日 07:21:25
3楼
测量组从0~额定值,保护组从1~10倍额定值。
回复
hmily5716
2014年04月15日 09:48:05
4楼
ccc___ 发表于 2014-4-15 07:21 测量组从0~额定值,保护组从1~10倍额定值。谢谢,保护的测量的电流那就很大了,一次升流设备有什么要求
回复
lingxuct
2014年04月15日 11:01:39
5楼
hmily5716 发表于 2014-4-15 09:48 谢谢,保护的测量的电流那就很大了,一次升流设备有什么要求要看有没有这个能力了,如100/5或100/1的电流互感器做10倍也就1000A,就比较容易,如果碰上1000/5或1000/1的就要10KA电流,能不能做?
回复
hmily5716
2014年04月15日 14:20:01
6楼
ccc___ 发表于 2014-4-15 11:01 要看有没有这个能力了,如100/5或100/1的电流互感器做10倍也就1000A,就比较容易,如果碰上1000/5或1000/ …我现场是600/5的互感器,还是5P30的做到30倍不现实
回复
lingxuct
2014年04月15日 17:39:25
7楼
hmily5716 发表于 2014-4-15 14:20 我现场是600/5的互感器,还是5P30的做到30倍不现实没有30倍的电流互感器吧?600/5的做30倍,需要18KA,普通没有这么大容量的电流发生器。
回复
hmily5716
2014年04月15日 20:43:24
8楼
ccc___ 发表于 2014-4-15 17:39 没有30倍的电流互感器吧?600/5的做30倍,需要18KA,普通没有这么大容量的电流发生器。应该还有其他办法吧
回复
xxyyai
2014年04月15日 22:42:11
9楼
没有30倍的电流互感器吧?
600/5的做30倍,需要18KA,普通没有这么大容量的电流发生器。
回复
hmily5716
2014年04月24日 16:19:58
10楼
试验数据应该采瞬时值还是有效值,在现场测控柜上采的数值在范围之内,在后台测控和故障录波误差偏大,请指教